土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 变压器油含水率测量仪的技术参数及使用方法

变压器油含水率测量仪的技术参数及使用方法

发布于:2023-04-02 00:21:02 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]

变压器油含水率测量仪、变压器油含水率检测仪、变压器油水分含量测定仪、变压器油水分测定仪采用微处理机控制滴定,其设计符合GB/T 7600-2014《运行中变压器油和汽轮机油水分含量测定法(库仑法)》的标准试验方法要求。

变压器油水分测试仪的工作原理为卡尔费休库仑电量法,并遵循法拉第定律。在测量过程中,当含水样品进入样品后,水分子会跟试剂中的石典发生反应,消耗石典;而石典含量发生变化后,微处理机自动感应并及时作出反馈,通过电解电木及析出石典来补充消耗掉的石典,测试过程中石典的摩尔数等于水摩尔数,经仪器自动处理计算后,可以直接显示出实际的水分含量。

变压器油质量指标

GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》明确指出变压器油质量指标的检测项目一般包含外观、色度、水溶性酸(PH值)、酸值(以KOH计)、闪点(闭口)、界面张力、介质损耗因数、击穿电压、体积电阻率、油中含气量、油泥与沉淀物、析气性、带电倾向、腐蚀性能、颗粒污染度、抗氧化添加剂含量、米康醛含量及二芐基二硫醚等。

变压器油含水率标准

变压器油水分含量标准在GB/T 7595-2017《运行中变压器油质量》中有详细的规定。不同电压等级的变压器运行前后的水分含量要求均有不同。设备电压等级在110KV及以下的设备用的变压器油,在设备运行前应将水分控制在20mg/L以下,运行后的变压器油应该将水分控制在35mg/L以下;电压等级在220KV的变压设备,运行前应该将油液的水分控制在15mg/L以下,运行后的变压器油的水分要求控制在25mg/L以下;而电压等级在330KV至1000KV的变压器,在运行前应该将设备中的油液水分控制在10mg/L以下,运行后的变压器油则需要将水分含量控制在15mg/L以下。

变压器油水分仪技术参数

仪器型号:JFWS-V20

滴定方式:微处理机控制

电解电流输出:0-400mA自动控制

显示系统:LCD彩色7寸大屏幕显示器

灵敏阀:0.1ugH2O

准确度:10ug—1mgH2O为±3ug,1mgH2O以上,为0.3%(不含进样误差)。

功率消耗:小于100W

使用环境:温度5℃—40℃,湿度小于85%

电源:AC220V±10%  50Hz±2.5Hz

数据接口:RS232

测量模式:F0、F1及F2三种,可根据需要自由选择

内置打印机:可打印测试数据

变压器油含水率测量仪的使用方法

简单完成微量水分仪的安装后,关闭“测量”及“搅拌”操作,向阴木及室及电解阳木及池内注入适量的卡尔费休试剂,然后取50ul的进样针抽取水样,从进样旋塞向试剂内缓慢注入水样,直至试剂由红棕色转为微黄,立即停止注入水样;开启“测量”及“搅拌”操作,待平衡后,选择测量公式F2,取1ml的进样针抽取待测液体样品,擦干进样针表面的试样后,从进样旋塞处将样品缓慢注入试剂液面以下,输入进样体积及密度后,仪器自动进行电解平衡,平衡后测量结束,仪器自动处理计算,并直接显示样品的水分含量。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

选型导购

返回版块

4549 条内容 · 7 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

变压器油水分仪的技术参数及使用方法

变压器油水分仪、变压器油水分测定仪、变压器油含水率测定仪、变压器油含水率测量仪的检测原理为卡尔费休库仑电量法、卡尔费休库仑滴定法,并遵循法拉第定律。测量过程中,含水样品进入含定量石典的电解液后,需要消耗电解液中的石典,石典含量变化,由测量电木及测出后,是电解电木及阳木及上析出石典来补充消耗掉的石典。整个过程中石典的克分子数等于水的克分子数,经仪器自动处理计算后,可以直接显示出实际的水分量。 变压器油水分检测仪、卡尔费休库仑法水分仪、微量水分测定仪是以微处理机控制滴定。整个卡尔费休水分测定仪主要包含阳木及室、阴木及室、进样旋塞、电解电木及、测量电木及、干燥管、搅拌子及微量水分测试软件等。

回帖成功

经验值 +10