请教,节点设计时梁柱连接极限受剪承载力验算不满足怎么调
qq_1680428820180
2023年04月02日 17:53:32
只看楼主

毕设做的高层混合结构,节点设计这里出了点问题         节点最小极限受剪承载力:            Vu = min{Vu1, Vu2, Vu3, Vu4} = 2213.51kN             Vp=1.35*(∑Mp/ln) + Vgb(未包含竖向地震)

毕设做的高层混合结构,节点设计这里出了点问题

        节点最小极限受剪承载力:            Vu = min{Vu1, Vu2, Vu3, Vu4} = 2213.51kN

            Vp=1.35*(∑Mp/ln) + Vgb(未包含竖向地震)

              =1.35*(2505.56/1.85) + 13.12=3669.89KN

            Vu =    2213.51 KN    <     Vp      (******不满足******)


下面是我设置的参数,软件是盈建科

X@1L6DFA}0H@O52XDNBKCXB.png


~[T}]}K7P3BG]YQPXZQ(56J.png

现在十分头疼,我网上搜索都是弯矩项不合格,但我是Vu项,我按网上提供的比如将螺栓列数增加等方法调整,但貌似没有成效。

现在很急,希望听听大佬们的意见

免费打赏
花田少年
2023年04月28日 11:33:54
2楼

强节点弱构件的概念,可以加强节点或削弱梁端梁截面。具体可考虑加大连接板宽度或厚度,加大螺栓直径或数量、节点梁加腋(水平方向或竖向)

回复