毕设做的高层混合结构,节点设计这里出了点问题 节点最小极限受剪承载力: Vu = min{Vu1, Vu2, Vu3, Vu4} = 2213.51kN Vp=1.35*(∑Mp/ln) + Vgb(未包含竖向地震)
毕设做的高层混合结构,节点设计这里出了点问题
节点最小极限受剪承载力: Vu = min{Vu1, Vu2, Vu3, Vu4} = 2213.51kN
Vp=1.35*(∑Mp/ln) + Vgb(未包含竖向地震)
=1.35*(2505.56/1.85) + 13.12=3669.89KN
Vu = 2213.51 KN < Vp (******不满足******)
下面是我设置的参数,软件是盈建科
现在十分头疼,我网上搜索都是弯矩项不合格,但我是Vu项,我按网上提供的比如将螺栓列数增加等方法调整,但貌似没有成效。
现在很急,希望听听大佬们的意见