土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 两格或两座消防水池现场水位显示需要几个

两格或两座消防水池现场水位显示需要几个

发布于:2023-04-03 17:13:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lugangsijia_9
    lugangsijia_9 沙发

    虽无依据,但是为了通过图审及消防验收,最好是 每格或每座 分别 设置 就地液位 ,分别设置 消防控制室 液位报警显示装置。一般情况下该装置需 220v 电源,接自消防控制室 双电源箱 即可。

    2023-05-05 16:31:05

    回复 举报
    赞同0
  • 益元
    益元 板凳

    应该是两个液位显示器,因为设置两个水池是为了分开清洗或维修,所以每个池都要有单独使用的功能。

    2023-05-02 17:09:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 703 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抗震支架相关验收资料流程

抗震支吊架安装完成后,就会进入抗震支吊架的验收环节,一般抗震支架的验收应由建设单位或监理单位连同当地的质检单位组织进行。这里为大家分享关于抗震支吊架验收过程的相关知识,以便大家能充分了解抗震支吊架验收流程。 抗震支架一般验收 抗震支吊架工程竣工验收时,应具备下列技术资料: 1、抗震支吊架的竣工图、计算书、设计变更文件及其他设计文件; 2、抗震支吊架构件、组件及其他附件的产品质量合格证书,有资质的专业检测单位性能检测报告、进场验收记录;

回帖成功

经验值 +10