现在工厂配电一般采用10KV干变伸入负荷中心,高压柜\变压器\低压柜均可同室安装,但要通过供电局的验收也不容量,请问大家有没有这方面的验收标准或施工\设计标准?因为论文库打不开,才另开贴求助.
现在工厂配电一般采用10KV干变伸入负荷中心,高压柜\变压器\低压柜均可同室安装,但要通过供电局的验收也不容量,请问大家有没有这方面的验收标准或施工\设计标准?
因为论文库打不开,才另开贴求助.
2楼
了解的人比较少吗?
回复
3楼
各个地区的验收标准是不一样的 你还是到当地的供电部门问问吧
也可以看看供电工程验收规范呀 不过还要以实际情况为主
回复
4楼
深圳的,说一说。
回复
5楼
看看规范和当地供电规范吧
回复
6楼
在广州就可以,在广州这种摆放叫综合房!而在深圳这边,非要隔出来不可!至少要两个房,就是高压室各低压室!就是说:高压柜和变压器放在同一间,而低压柜放在低压室!但这也可以变通的,只要有足够的关系和肯出点血,这样的摆放也是可以通过的!但要做好围栏!或在外面做个户外环网柜,变压器与低压柜放在同一间!变压器也要做好围栏!
回复
7楼
以当地供电局标准为准!每个地方不同;
如果你是用电方`你可以委托有资质的电力公司,他会帮你办到送点为止,你只要出钱就什么都合格啦!
回复
8楼
dddddddddddddddddddddddddddddd
回复
9楼
国标GB50254~259 建设部GBJ232等
回复
10楼
发几个供电局的验收规范
一 变压器主要验收项目
答:(1)本体、冷却装置及所有附件应无缺陷、无渗漏油。
(2)油漆应完整,相色标志正确齐全。顶盖无遗留物件。
(3)储油柜、套管的油位应正常。储油柜、冷却装置、净油器、瓦斯继电器等的油阀均应在开启位置。瓦斯继电器的防水措施完好、观察窗开启。
(4)测温装置指示正确,整定值符合要求。
(5)冷却装置电源、冷却器切换试验和试运行正常,信号指示正确。
(6)各接地和接地引下线应齐全、正确。
(7)分接开关的动作、指示、信号和位置正确一致。
(8)全部电气试验合格,保护整定值符合规定,操作及传动试验正确。
二 设备验收标准
:(1)计量器具型号、规格、计量法制标志、出厂编号应与计量鉴定证书和技术资料的内容相符。
(2) 产品外观质量应无明显瑕疵和受损。
(3) 安装工艺质量应符合有关标准要求。
(4) 电能表、互感器及其二次回路接线情况和竣工图一致。
(5) 检查二次回路中间触点、熔断器、试验接线盒的接触情况。
(6) 接线正确性检查。
(7) 检定电能表、以及电流、电压互感器现场检验。
(8) 电流、电压互感器实际二次负载及电压互感器二次回路压降的测量。