管道纵断如图:前段需压力输水,选用23米扬程得泵加压送至岭顶,富余水头5米,后半段采用重力输水,岭地高处设置自动排气阀,是否可行,有什么休要注意的吗?流量5000t/d,管道采用6kgPVC-U管!请指教!
管道纵断如图:前段需压力输水,选用23米扬程得泵加压送至岭顶,富余水头5米,后半段采用重力输水,岭地高处设置自动排气阀,是否可行,有什么休要注意的吗?流量5000t/d,管道采用6kgPVC-U管!请指教!
2楼
岭顶设水池,后半段自流
回复
3楼
不设水池行不?没地方建水池,公路旁边,有房屋
回复
4楼
大家讨论一下嘛,不设置水池的隐患!
回复
5楼
我觉得可以不设,自流部分的流速很快,但图上没有标明距离.应该很快
回复
6楼
达到最大供水量得时候流速快,如果实际流量小的话,流速肯定小,流速小有什么问题吗?
回复
7楼
那样做可以了,压力水头与流速水头会互相转换的
回复
8楼
自流部分会出现不满流状态吧,进气引起水的震荡,不过水还是回流过去的。
回复