IEEE C37.20.2是美国金属铠装开关柜的标准;
IEEE C37.20.3是美国金属封闭开关柜的标准;
IEEE C37.20.90是美国气体绝缘开关柜的标准;
上述标准对产品的具体要求不同,但是对于材料的要求是一样的;
第6.2.7条,绝缘材料测试有以下规定:
一. 硬性板、模制或铸造绝缘材料制造的绝缘件,包括充气柜套管等
如绝缘子、一次触头盒、穿墙套管等材料试验要求如下:
6.2.7.1阻燃测试-ASTM D229方法II
燃烧试验样片尺寸13±0.8mm正方形截面,长度254±1.6mm;
试验采用5个样片,取平均开始燃烧时间;
试验温度860±5 O C,调整电阻丝电流保持温度在±5 O C;
判定标准:最小平均点燃时间为60s,平均燃烧时间最大为500s;
6.2.7.2耐电痕试验–按照美标IEEE C37.20.2金属铠装开关柜标准6.2.7.2 耐电痕试验,试验结果应符合ASTM D2303 条件A情况下的要求,
额定最大电压为4.76 kV及以下的开关设备组件。材料厚度为6.4毫米(0.25英寸)的样本施加2500 V,电痕到达25毫米(1英寸)标记的时间电压≥20分钟。
额定最大电压为8.25 kV及更高的开关柜组件。材料厚度为6.4毫米(0.25英寸)的样本施加电压2500V,电痕到达25毫米(1英寸)标记的时间≥300分钟。
二. 用作第1类屏障的片状或铸造绝缘材料 -相间绝缘屏蔽、母线接头绝缘-硅橡胶套、防尘套等均需通过抗燃性UL 94 V0级
三. 对于母线环氧硫化涂覆
? C37.20.2标准规定开关柜不允许有裸露母排,必须使用环氧树脂硫化工艺涂敷。并通过
按照6.2.7.1.4 C37.20.2进行的火焰测试证明阻燃性能;
? 样品:直径约19毫米,长56厘米的铜棒覆盖层厚度约为1.5毫米至3.2毫米;
? 该测试应在通风良好的房间内进行,试样的一端约56厘米(22英寸)长度应在腔室的上端夹紧。纸质指示器下边缘比测试内部蓝色火焰的点高25厘米(10英寸)
? 指示器应绕样品一周并对导体侧涂胶固定;
? 如果在五次施加火焰后超过25%的指示器延伸部分被点燃,则认为样品已传递火焰。记录第五次燃烧样品的持续时间,任何样品持续燃烧超过1分钟则被认为未通过该测试。
IEEEC37.20.2- 6.2.8涂层鉴定测试;
四. 表面静电粉末喷塑
不使用敷铝锌板,侧板及门板、盖板等都需要静电粉末喷涂;
需通过ASTMB117-90 600小时盐雾测试;
试验样品规格7.6 cm × 15 cm (3 in × 6 in);
然后应根据额定值按 ASTM D16 54-92中的表1 对划痕后的标本的 划痕进行 爬 距 评估。
美标对开关柜的绝缘材料、表面处理等要求相比GB/IEC标准要高,因此才有使用了50年的开关柜还在运行。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气资料库
返回版块70.14 万条内容 · 755 人订阅
阅读下一篇
电气人应该懂的13张表1、10kV高压电流互感器与低压电流互感器的配置表 2、电缆附件型号对应电缆规格 3、DT铜鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 4、DTL铜铝鼻子技术参数(国标与非标差距很大) 5、10kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 6、35kV铜芯、铝芯电缆载流量查询表 7、常用低压电缆载流量查询表 8、电力变压器高、低压熔丝配置查询表 9、(室内布线)铜芯线安全载流量与220V负荷对应情况表