水流指示器动作需要联动有关消防设备吗?
飘逸的钥匙扣
2023年04月14日 08:51:21
只看楼主

水流指示器   是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置,一般安装在设置所在楼层或防火分区的自动喷水灭火系统支管上,其作用是及时报告发生火灾的楼层或部位。   在实际工程中,水流指示器动作时需要联动相关消防设备如声光警报装置、消防广播启动吗?下面来探讨下。  


水流指示器   是用于自动喷水灭火系统中将水流信号转换成电信号的一种报警装置,一般安装在设置所在楼层或防火分区的自动喷水灭火系统支管上,其作用是及时报告发生火灾的楼层或部位。  
在实际工程中,水流指示器动作时需要联动相关消防设备如声光警报装置、消防广播启动吗?下面来探讨下。  
规范对于自动喷水灭火系统的联动控制要求:  
湿式自动喷水灭火系统的联动试验,当一只喷头启动或从末端试水装置处放水时, 水流指示器应有信号返回消防控制中心 ,湿式报警阀应打开,水力警铃发出报警铃声,压力开关动作直接连锁启动消防水泵并向消防控制中心发出火警信号。  
规范对于声光警报装置及消防广播的联动控制要求:  
在报警区域内触发符合联动控制触发条件的两只火灾探测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号,消防联动控制器应发出火灾警报装置和应急广播控制装置动作的启动信号,点亮启动指示灯。  
由此可知,对于水流指示器,规范上仅要求其动作后向消防控制室反馈信号,并无作为联动触发信号的规定,也就无需联动如声光警报、消防广播等。


免费打赏
yj蓝天
2023年04月17日 07:54:39
3楼

湿式报警阀应打开,水力警铃发出报警铃声,压力开关动作直接连锁启动消防水泵并向消防控制中心发出火警信号。  

回复

相关推荐