我想大概是挣着卖白菜的钱,操着卖白粉的心。因为你不仅会拿着月薪3000笑哈哈,也会眼睁睁看着上一秒还在聊天下一秒就被带走的同事。(真的没夸张,不信你往下看……)
近日,衡山县某污水处理厂中控班长周某某利用矿泉水瓶装"处理"达标的尾水供在线分析仪抽样,并将该情况向厂长王某某汇报。最终两人都被刑事拘留,然而同样的现象还在各大污水厂不断上演。
1.监测数据造假陆续上演,从操作工到厂长全都被抓!

衡阳市生态环境部门现场勘查发现衡山县某污水处理厂在线监控房内COD、氨氮、总磷、总氮4台在线分析仪取样进水的软管插入在用矿泉水瓶装的自制液体内,代替在线分析仪从该厂污水排放口所抽取的污水样品。最后该厂中控班长周某某承认用矿泉水瓶装"处理"达标的尾水供在线分析仪抽样,并将该情况向厂长王某某汇报,厂长王某某承认自己知情。目前,衡山县公安局已对2名涉案人员进行了刑事拘留。

 韶关市生态环境局对韶关浩蓝环保科技有限公司突击检查时发现,该公司擅自将化学需氧量、氨氮、总氮、总磷等自动监测设备进样方式由“水样管进样”改为“标样管进样”,并将稀释配制后的4种废水污染物浓度达标水样分别盛装在塑料瓶中,使自动监测设备通过标样管采集塑料瓶中水样进行分析监测,涉嫌篡改、伪造自动监测数据。经查,该公司污水处理技术负责人戴某实施了以废水稀释配制水样替代实际外排废水,篡改自动监测数据的行为。最终,戴某被判处有期徒刑六个月,并处罚金人民币7000元。 海南省开展突击检查发现琼中县污水处理厂在线监测站房的自动监测仪COD(化学需氧量)、氨氮校正因子参数被多次篡改。经查,该厂潘某卫、王某阳、吴某丹等3名操作人员擅自改动自动监测仪COD(化学需氧量)、氨氮校正因子参数,导致更改时段的自动监测数据严重失真。最终,相关操作人被刑事拘留。 从采样管插入矿泉水瓶、水样管进样”改为“标样管进样”到篡改自动监测仪,可以看出大家的造假手段花样百出。从操作工、技术负责人、班长到厂长,可以看出在造假的事上大家都选择铤而走险。可是明明国家打击力度已经很大了,为何这些人还敢冒险?

2.监测造假成本低至10元,或许这才是问题的关键?

近年来,生态环境部执法人员和污水项目一直在上演着猫抓老鼠游戏。一个实时监控,发现异常立即出动,一个花样造假,你睡觉时我行动。虽然重拳打击了一批监测数据造假案,但一些地方和排污单位仍在顶风造假。这些造假手段中,只有你想到的,没有企业做不到的。甚至有的造假成本低至10元,但是却能节省几十万元的设备运行费用和处理成本。同样这种低成本的造假往往很容易被识破,于是部分企业就选择和第三方机构合作,让其帮忙篡改监测数据,提供虚假报告。随之而来的就是第三方环保机构被盯上,生态环境部部长黄润秋特别强调,第三方监测公司和企业相互串通、伪造篡改监测数据等问题,性质严重,影响恶劣,触犯刑法,必须坚决打击。 当然,为了打击这些造假行为,有关部门也纷纷出台了相应的处罚制度。 最高人民检察院和公安部发布《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》(以下简称《立案标准》),自2022年5月15日施行。其中明确规定,环境影响评价、环境监测机构在两年内造假三次,就要判刑,最高判刑10年。《立案标准》还明确了三种针对第三方环保服务机构判刑的情况:一是造成直接经济损失50万元以上的;二是违法所得10万元以上的;三是造假文件的虚构数额在100万元以上且占实际数额30%以上的。 2021年3月1日生效施行的《刑法修正案(十一)》第229条规定,承担环境影响评价、环境监测等职责的中介组织的人员故意提供虚假证明文件,情节严重的,处5年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。在涉及公共安全的重大工程、项目中提供虚假的环评等证明文件,致使公共财产、国家和人民利益遭受特别重大损失的,处5年-10年有期徒刑,并处罚金。 有水友表示,基层员工本来就月入3000,根本没必要铤而走险还是好好搞运营吧。还有水友表示,事情成了,功劳未必是你的,事情不成,锅肯定是你的。有水友还调侃到,看头发就知道造没造假,一般造假的头发都很多,靠真本事达标的发际线都很高。 那么问题来了,污水厂怎么才能避免背锅和进局子呢? 

3.污水厂真正应该关心的是它,而不是花样造假!

COD作为水处理控制的重要指标,是最让水处理运营人员牵肠挂肚的三个字母,也是让很多污水厂重要关注的对象。然而听到最多却是「出水COD异常」,于是很多污水厂开始了造假之路,打造出“漂亮”的COD数据。当我们发现出水COD在线监测数据升高时,最先应当考虑的就是COD在线监测仪表的准确性。需要第一时间向运行管理人员汇报相关情况,并请化验人员及时采样手工化验。如果手工检测未超标,就要联系在线仪表运维单位进行设备维护,看看是否由以下原因引起:

1、设备故障(如排液阀故障导致废液排放不彻底等)导致检测数据失真;

2、曲线漂移,需要重新标定;

3、试剂失效等。
查明原因后,1、对相关故障问题进行处理清除,尽快恢复水质监测;2、对仪表维护进行相关记录;3、将情况汇报当地生态环境执法部门。
如果手工化验检测结果超标,就需要运行管理人员根据实际的工艺运行情况进行分析。
看看造成出水COD超标到底是因为系统内部还是进水超标的原因造成,及时采取对应的工艺调整,如降低水量、调整回流比等。
同时,结合来水水质,污水处理系统各工艺段的现状,尤其是生化反应池运行状态(微生物镜检)来判断受影响程度,预估水质恢复时间。在此期间,我们还应及时关闭出水阀门,将不合格废水排入事故应急池,并将系统实际运行状态汇报公司相关负责人,由负责人宣布启动应急预案。

结语

对于污水厂来说,千万不要为了省钱动歪心思,不仅得不偿失还会引来牢狱之灾!对于环保人来说,千万不要在危险的边缘试探,不仅会丢了饭碗还会天天都休假。

 

 


申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    环保从业者的风险,不听领导干作假事,工作没了,听领导话,有犯罪风险,怎么办,大家说说看。

    2023-04-17 06:52:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

42.19 万条内容 · 1424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UASB池污泥急剧减少,PH值持续降低,接种污泥后污泥全部流失

      运行中UASB,共2池。每4小时采污泥测定SV5,采出水测COD,SV5。盐度3000-4000,进水量30-40方每小时,进水COD2000-3000,PH5.5-6.5,池内温度30左右。   各项进水指标正常情况运行中某天1#SV5突然从90降至30,慢慢低至0,COD去除率从90降至50,产气量变少,过程中PH也是慢慢变低,投加复合碱也无法提高。2#随之也是相同症状后进行接种。经1个月的调试2#各项指标恢复正常,但1#又突然出现污泥急剧减少,PH值降低,去除率变低情况,出水也没见有污泥流失。调试过程中1#2#条件环境完全一样。有没有大神能解释一下这是什么一个情况,要怎么去解决?

回帖成功

经验值 +10