        对取水井和吸水井的概念和相关设置认知模糊,二者仅一字之差,但却是不同的两种设施,今天为大家详细讲解一下二者的区别。 一、取水口(井) 1. 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应设置取水口(井)。 (注:当消防水池仅储存室内消防用水并且不供消防车取水时,可不设取水口)

       

对取水井和吸水井的概念和相关设置认知模糊,二者仅一字之差,但却是不同的两种设施,今天为大家详细讲解一下二者的区别。

一、取水口(井)

1. 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应设置取水口(井)。

(注:当消防水池仅储存室内消防用水并且不供消防车取水时,可不设取水口)

2. 设置要求及相关考点:

1 )吸水高度不应大于 6.0m ;(考虑消防车吸水管距室外地坪 1m ,取水口距消防水池最低有效水位≤ 5m

2 )取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于 15m

 ( 3 )取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m

4 )取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m ,当采取防止辐射热保护措施时,可为 40m

5 )供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道。消防车道的边缘距离取水口不宜大于 2m

二、吸水井

1. 吸水井是当消防水泵吸水管上设置喇叭口时,要求喇叭口满足不小于 600mm 的淹没深度。为提高消防水池有效利用率,减少死水区,在消防水池底部设置的便于聚集水的凹井。如下图所示:

2. 设置要求及相关考点

1 )当消防水泵吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器。

2 )消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于 600mm 。采用旋流防止器时,淹没深度不应小于 200mm

3 )吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工。