低压超限保护: 解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。 膨胀阀进口脏堵或冰堵: 解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。 制冷剂不足: 解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。 水流量较小: 解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。
低压超限保护:
解决方法:更换或清洗滤芯;清洗吸气口滤网。
膨胀阀进口脏堵或冰堵:
解决方法:脏堵:拆膨胀阀清洗。冰堵:更换干燥过滤器再运行。
制冷剂不足:
解决方法:检查是否泄漏,添加制冷剂。
水流量较小:
解决方法:排除水泵原因,清洗水过滤器。
水温过低:
解决方法:提升传感器的设定值。
电机超温:
解决方法:冷却电磁阀故障;冷却管路关闭或流量过低;电机受损 。
排气温度过高:
解决方法:吸气压力太低,蒸发器中液体不足,过热太高,导致电机温度及排气温度过高;冷凝压力太高,压缩比过大,导致电机温度及排气温度过高。
高压保护,制冷系统内有空气:
解决方法:停机后从放空气。
高压保护,冷却不良:
解决方法:降低水温;清洗冷凝器。
高压保护, 系统制冷剂充注太多:
解决方法:抽出一部分制冷剂。
油保护压:
查解决方法:更换或清洗滤芯;检查油压差开关。
高压过低, 冷却水温度过低:
解决方法:提高冷却水温度;降低冷却水流量
冷却水水流量开关保护/断水或水流量过低:
解决方法:清洗水过滤器、并检查水泵
压缩机不能启:
逆相、缺相、过欠电压:解决方法:修复电路或调整相序。
电机绕组烧坏或抱轴:解决方法:修理或更换压缩机。
参数设定不正确:解决方法:重新设定。
水温传感器有误:解决方法:更换。
制冷量不足:
制冷剂不足,解决方法:加注制冷剂
膨胀阀开启度不够或堵塞,解决方法:加大膨胀阀开启度清洗堵塞物
负荷过大,解决方法:减小投产量,增加设备
压缩机马达线圈温度保护,解决方法:
马达负载过大,喷液冷却装置冷却不良或关闭。
线圈保护开关故障。
电气系统不良,温升过高。
马达线圈不良,温升过高。
电机温度设定值错误或电机温度显示值故障导致冷却失灵。
高压柜故障。
压缩机无法加载,解决方法:
环境温度过低、润滑油黏度过高。
毛细管阻塞。
容调电磁阀泄放孔异物卡住、无法关闭。
容调活塞卡住。
容调油路阻塞。
粗油过滤器或精油过滤器阻塞。
供油管路故障,供油压力不够或无法供油。
无法建立压差供油。
压缩机无法卸载,解决方法:
容调电磁阀线圈故障
容调活塞环磨损无法完全气密,冷媒大量进入容调油压缸中。
润滑油量不足。(油位过低或供油不足)
排气端盖衬垫破损,气态冷媒进入油压缸中。
容调电磁阀线圈控制电压错误。
容调活塞卡住。
机组控制系统不良。
供油压力过高。
电机温度过高,解决方法:
冷却电磁阀故障
冷却管路关闭或流量过低。
电机受损。
电机温度设定过高。
电机绝缘不良,解决方法:
压缩机电机电线接头潮湿或揭露
压缩机电机不良。
压缩机电机接线柱不良或卡灰或异物。
电磁接触器活真空断路器绝缘不良。
系统内部酸化,破坏绝缘。
线圈长期高温运转,绝缘劣化。
启动频繁,线圈劣化。
冷媒含水量太高。
马达无法启动全负载启动,容调阀未回复到起始状态,解决方法:
电压过低或电压错误;
启动电压压降过大;
马达故障;
欠相、逆相运转;
马达保护开关动作;
马达线圈接线错误;
排气关断阀未开;
距上次停机时间过段,即行重新启动;
接线没锁紧。
异常振动或噪音,解决方法:
轴承损坏故障。
压缩机液态压缩。
转子过热相互磨擦或与机壳磨察。
失油致机件润滑不良。
容调阀脉冲共振
配管不良无挠性伸缩引起机组共振
排气温度过高,解决方法:
吸入冷媒过热度过高(冷媒不足、膨胀阀异常)。
高压过高(液管阻塞、冷却不良、冷媒过多、空气侵入系统)。
失油或油位过低。
轴承损坏,转子磨擦。
使用工况严重偏离设计工况。
吸气压力过低,解决方法:
过滤器或液管阻塞。
压缩机进气滤网阻塞。
制冷剂泄漏。
乙二醇水溶液流量过低或浓度过低
电子膨胀阀故障(包括吸气温度和吸气压力故障)。
建议每月进行一次制冷站检查,内容有:
检查制冷系统压力是否正常;
电气线路是否有接触不良、发热、老化等现象;
压缩机、水泵、及油泵电机的三相电源及三相电流是否平衡;
各紧固螺丝是否松动;
有无异常的噪音;
水过滤器是否该清洗或换新;
检查循环水质是否符合要求。
来源:互联网