接地系统施工方案怎么编写呢?有没有模板,本篇文章可以作为一个接地系统模板。 1.工程概况 ** 一期工程,建筑面积约 5.95 万平方米,地下两层,地上 11 层。结构形式为框架剪力墙,基础形式为筏板基础。南北长米,东西长米。楼内除电力供配电系统,还有楼宇自控系统、火灾自动报警与联动系统、综合网络与通讯系统、有线广播系统、闭路电视监控系统、安全防范系统(入侵报警系统、门禁系统、巡更系统)、停车自动化管理系统、有线电视系统、无线信号接入系统、无线对讲系统、一卡通系统、多功能会议系统、主计时钟系统、智能建筑管理系统、
接地系统施工方案怎么编写呢?有没有模板,本篇文章可以作为一个接地系统模板。
1.工程概况
** 一期工程,建筑面积约 5.95 万平方米,地下两层,地上 11 层。结构形式为框架剪力墙,基础形式为筏板基础。南北长米,东西长米。楼内除电力供配电系统,还有楼宇自控系统、火灾自动报警与联动系统、综合网络与通讯系统、有线广播系统、闭路电视监控系统、安全防范系统(入侵报警系统、门禁系统、巡更系统)、停车自动化管理系统、有线电视系统、无线信号接入系统、无线对讲系统、一卡通系统、多功能会议系统、主计时钟系统、智能建筑管理系统、 ACC 网络系统、 TCC 网络系统、 OCC 网络系统等。其接地系统的好坏将直接影响整个楼宇的自动化程度和使用功能,整个楼宇的接地系统采用综合接地方式,所有电力系统、弱电系统、防雷系统的接地均可靠的连接一体,形成一个综合接地网,采用等电位接地方式即一点接地,接地电阻值要求≤ 0.5 Ω。
2 .编制依据
2.1 电气装置安装施工及验收规范。
2.2 《建筑电气通用图籍》(92DQ13)。
2.3 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。
3 施工准备
3.1 材料要求:
3.1.1 镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。
3.1.2 镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。
3.1.3 电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。
3.2 主要机具:
3.2.1 常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。
3.2.2 线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。
3.3 施工进度安排。由于该分项工程贯穿施工全过程,因此施工进度随土建进行,不再另做安排。
3.4 劳动力计划。电工10人,气焊工2人,架子工2人,管理人员1人。
4 施工工艺与方法
4.1 环形接地体的施工方法。利用结构底板主筋上下两层各两根φ25钢筋焊接成均压环,并焊接成不大于20*20米的网格,整个基础钢筋连成电气通路作为本建筑物的接地网。
4.2 防雷保护装置的施工方法
本工程防雷等级为二类,建筑物防雷装置满足防直击雷、侧击雷、防雷电感应及雷电波的侵入,并设置总等电位联结。
4.2.1 接闪器。在屋顶采用φ10镀锌圆钢作10*10米避雷带网格。
4.2.2 引下线。利用结构柱内2根φ25钢筋作防雷引下线,其分布如下图所示。引下线主筋上下连接处,用φ12的圆钢做过度跨接线,进行双面焊接,焊接长度大于100mm。引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物基础底梁上下两层接地环网焊接,焊接长度大于100mm。在建筑物四角的外墙避雷引下线距地面500mm处设接地专用测试箱,专用接地箱通过-40*4的镀锌扁钢与接地引下线主筋连接,扁钢与主筋采用三面焊接,焊接长度大于80mm。扁钢与接地测试箱的端子铜排用2个M10的螺栓连接,铜排上安装“999”型接线柱,作为接地测试连接用。
4.2.2 屋面避雷网与所有突出屋面的建筑物钢结构焊接在一起。在屋面接闪器保护范围之外的非金属建筑物,应安装接闪器,接闪器与屋面的避雷带焊接在一起。屋面避雷带同时保护太阳能采光板,在距太阳能电池板板面约400mm-1000mm上方,采用φ10镀锌圆钢敷设避雷网格,选取电池板之间的间距缝隙,安装支架固定在太阳能电池板的槽钢上,并做好各焊点的防腐处理,同时与屋面防雷系统的防雷带牢固的焊接在一起。
4.3 等电位接地总线。本工程采用等电位接地联结,总等电位箱MEB设于变电所夹层距地板0.5米处。总等电位联结箱引出两根-40*4的镀锌扁钢与本建筑物环形接地网基础主筋焊接。三面焊接,焊接长度大于200mm。总等电位接线箱安装60套M14*35的铜螺栓,避雷接地、保护接地、电磁兼容接地、防静电接地、变压器中性点接地、PE接地、弱电系统接地、ACC系统接地、TCC系统接地、OCC系统接地都从总等电位接线箱引出,形成一点接地,消除各系统接地之间的电位差,满足电磁兼容性要求。
4.4 电力系统的接地施工方法。10KV变电站设一个接地端子箱,由此引出12根YJV-1*240独根电缆作为各变压器的中性点接地和各配电柜的PE接地。变电站四周距地500mm用-40*4的镀锌扁钢焊接一个环形接地网,作为配电柜(控制屏、控制台)的基础槽钢接地、配电柜(控制屏、控制台)的外壳接地、各种支架接地、桥架接地、电缆保护层接地、接地开关接地和试验接地。变电站接地系统采用TN-S接地系统。
4.5 等电位连接施工方法
4.5.1 各种管道的等电位连接。将所有进出建筑物的设备金属管道外皮与接地保护线通过接地端子箱连接成一体,等电位连接干线采用YJV-1*25的电缆穿PVC32的管进行保护。在金属管的外皮采用-40*4的镀锌扁钢做成抱箍进行固定,用M10的镀锌螺栓,BV-25塑铜线压接线鼻子,将其加金属平垫、弹簧垫固定在M10的螺栓上。
4.5.2 玻璃幕墙的等电位连接。固定在整个建筑物的3、8、10层柱子上的玻璃幕墙的预埋件,用φ12的圆钢焊接在避雷引下线的主筋上,三面焊接,焊接长度大于80mm,柱子上没有避雷引下线,要通过本层圈梁主筋和有避雷引下线的柱子主筋焊接一体。
4.5.3 抗静电地面的等电位连接。有抗静电地面的所有房间,在本层结构主钢筋上用-40*4的镀锌扁钢引出地面,扁钢与主钢筋焊接采用三面焊接,焊接长度大于80mm,焊接主筋要与本层避雷引下线形成电气通路,作为精装修时的等电位连接点。
4.5.4 洗浴间等电位连接。在洗浴间设一个等电位连接箱,等电位连接干线采用YJV-1*25的电缆穿PVC32的管进行保护。洗浴间的所有金属管线和金属件采用-BV4的塑铜线连接到等电位接线箱,-BV4的塑铜线采用PVC16的管进行保护。
4.6 电气小间接地施工方法
4.6.1 强电小间接地采用-40*4的镀锌扁钢做接地干线,强电竖井的镀锌扁钢与建筑物的接地干线焊接在一起。在电气小间的镀锌扁钢上焊接M10的螺栓,作为配电箱(柜)、电缆桥架、封闭母线和其它管线外壳接地用。
4.6.2 每个弱电小间设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到弱电竖井,然后采用PVC32管暗敷到各层弱电小间。等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为弱电系统在各层接地用。
4.7 弱电系统接地施工方法。所有弱电系统机房均采用一点接地方式。在机房内设1个专用接地箱,接地箱的干线采用YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到弱电设备机房,然后采用PVC32管暗敷到接地箱位置。等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为弱电设备机房接地用。
4.8 ACC系统接地施工方法。ACC系统采用一点接地方式,在ACC系统电源室设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用2根YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到ACC系统电源机房,等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为ACC系统接地用。
4.9 TCC系统接地施工方法。TCC系统采用一点接地方式,TCC系统电源室设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用2根YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到TCC系统电源机房,等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为TCC系统接地用。
4.10 OCC系统接地施工方法。OCC系统采用一点接地方式,OCC系统电源室设等电位接线箱,等电位接线箱的干线采用2根YJV-1*25的电缆与地下一层总等电位接线箱连接,通过电缆桥架敷设引到OCC系统电源机房,等电位接线箱设20个等电位接地端子,作为OCC系统接地用。
5 质量标准
5.1 主控项目:
5.1.1 材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
5.1.2 接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。
检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。
5.2 一般项目:
5.2.1 避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;外体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端外杆的直径。
检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。
5.2.2 接地线敷设:
5.2.2.1 平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。
5.2.2.2 焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。
5.2.2.3 防雷接地引下线跨接线焊接长度达到验收规范要求。
检验方法:观察检查。
5.2.3 环形接地体安装:
位置正确,连接牢固。隐蔽工程记录齐全、准确。
检验方法:检查隐蔽工程记录。
5.3 允许偏差项目:
5.3.1 搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D;
注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径。
5.3.2 扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。
检验方法:尺量检查和观察检查。
6 应注意的质量问题
6.1 环形接地体:
6.1.1 环形接地体一定要连接成电气通路,不得遗漏焊接,按设计要求执行。
6.1.2 焊接面不够,药皮处理不干净,防腐处理不好,焊接面按质量要求进行纠正,将药皮敲净,做好防腐处理。
6.1.3 利用基础、梁柱钢筋搭接面积不够,应严格按质量要求去做。
6.2 支架安装:
6.2.1 支架松动,混凝土支座不稳固。将支架松动的原因找出来,然后固定牢靠;混凝土支座放平稳。
6.2.2 支架间距(或预埋铁件)间距不均匀,直线段不直,超出允许偏差。重新修改好间距,将直线段校正平直,不得超出允许偏差。
6.2.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等缺陷现象。重新补焊,未允许出现上述缺陷。
6.2.4 焊接处药皮处理不干净,漏刷防锈漆。应将焊接处药皮处理干净,补刷防锈漆。
6.3 柱内防雷引下线暗敷设
6.3.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
6.3.2 漏刷防锈漆,应及时补刷。
6.3.3 主筋铅位,应及时纠正。
6.3.4 引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。
6.4 避雷网敷设
6.4.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
6.4.2 防锈漆不均匀或有漏刷处,应刷均匀,漏刷处补好。
6.4.3 避雷线不平直、超出允许偏差,调整后应横平竖直,不得超出允许偏差。
6.4.4 卡子螺丝松动,应及时将螺丝拧紧。
6.4.5 变形缝处未做补偿处理,应补做。
6.5 避雷带与均压环
6.5.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔等,应按规范要求修补更改。
6.5.2 玻璃幕墙、铁栏杆接地引线遗漏,应及时补上。
6.5.3 圈梁的接头未焊,应进行补焊。
6.6 接闪器(避雷针)制作与安装
6.6.1 焊接处不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲净,刷上防锈漆。
6.6.2 针体弯曲,安装的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合要求后再安装。
6.7 接地干线安装
6.7.1 扁钢不平直,应重新进行调整。
6.7.2 接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。
6.7.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及药皮处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。
6.8 漏刷防锈漆处,应及时补刷。
7 质量记录
7.1 镀锌扁钢或圆钢材质证明及产品出厂合格证。
7.2 防雷及接地施工预检、自检、隐检记录齐全。
7.3 设计变更洽商记录、竣工图。
7.4 防雷接地分项工程质量检验评定记录。
8 安全消防措施
8.1 所有施工人员进入施工现场,必须戴安全帽,穿绝缘鞋。2米以上高空作业时,必须系好安全带。脚手架上作业时,探头板两端必须固定牢固。梯子上作业应有专人看护并有可靠的防滑措施。
8.2 现场 施工严禁吸烟,各种油料、漆料要按规定地方堆放,设专人看护。
8.3 带电作业,需两人以上进行,穿绝缘鞋,防止触电,并备齐安全用具。
8.4 使用机械钻孔时,严禁戴手套操作或手持工件进行操作。对三级电源配电箱和手持式电动工具,应经常进行绝缘检查。
8.5 使用明火应办理明火手续和用火证明,在用火现场应注意周围环境,远离易燃物,并配齐必要的灭火器材,用火完毕应清理现场,消除隐患。
8.6 存放、使用电气焊、氧气及乙炔时,应按规定集中管理,并且必须配备灭火器材。使用电焊时,把线、地线应双线到位,不得用金属构件做地线,并按规定操作。
8.7 在屋面进行作业时,要注意成品保护,严禁用力踩塌屋面,严禁用电钻在屋面上随意钻孔,电气焊作业时下面应垫上岩面进行保护。
8.8 在金属屋面上进行作业时,要注意保护好金属龙骨,焊接完后,要刷防锈漆两遍,以防生锈。
9 环保与文明施工
9.1 施工人员在工地期间不准喝酒.
9.2 施工现场要做到活完场清。
9.3 使用机具保持机况良好,机容整洁。