基于工程实例,我们图文解读10kV配电室内的高压设备、变压器、低压设备、直流设备、电缆、母线,看看分别都包含了什么设备。 一、10kV配电室高压设备
基于工程实例,我们图文解读10kV配电室内的高压设备、变压器、低压设备、直流设备、电缆、母线,看看分别都包含了什么设备。
用于低基配电室或变压器容量小于1250kVA的高基配电室。
常用配电柜型号:HXGN15-12、Safe-Ring(ABB)、SM6(施耐德)
1开关间隔;2母线间隔;3电缆间隔;4操作机构间隔;5控制保护间隔
用于高基配电室内(一般单台变压器容量大于1250kVA以上使用)
常用型号:KYN28-12,UniGear ZS1(ABB)、Mvnex(施耐德)
2、高压断路器(ABB-VD4、国产-VS1 、施耐德-EV12s )
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
高压负荷开关具有简单的灭弧装置,能通断一定的负荷电流和过负荷电流,但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。
环氧树脂真空浇注支柱式结构电流互感器 用于电流、电能测量和继电保护用。
常用变比:100/5、150/5、200/5、250/5等
测量精度:计量用(0.2、0.5、0.2S、0.5S);保护用(5P10、10P10)
环氧树脂浇注式电压互感器把高电压按比例关系变换成100V或更低等级的标准二次电压,供保护、计量、仪表装置使用。
当电路中发生触电或漏电故障时,互感器二次侧输出零序电流,使所接二次线路上的设备保护动作。
利用氧化锌良好的非线性伏安特性,在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。
熔断器是最简单的保护电器,它用来保护电气设备免受过载和短路电流的损害。
使用于12kV及以下交流50Hz的电力系统中,可与各种型号高压开关柜配套使用,亦可作为高压电器设备检修时接地保护用。
综合保护装置概念:集保护、测量、监视、控制、人机接口、通信等多种功能于一体;代替了各种常规继电器和测量仪表,节省了大量的安装空间和控制电缆。
安装位置:进线柜、出线柜、母联柜(有断路器的柜内)。
-
过流保护:短时间的电流增大,一会儿就恢复了不断电,如无法恢复就断电。(时间)
-
-
零序保护:测量通过三相的线电流和,达到预设值时动作。
变压器保护信号:变压器高温报警、变压器超温跳闸、变压器开门动作、轻瓦斯、重瓦斯(由变压器引来)
1计量表;2信号继电器;3综合保护装置;4检修压板;5位置指示灯;6分合闸状态指示灯;7带电指示器;8照明开关;9加热开关;10手动操作开关;
-
内部材质:硅钢片(环氧树脂包封(SCB)、非包封(SGB))
-
-
-
-
向高压柜发出保护信号(高温保护、超温跳闸、变压器开门动作)
铜损是指变压器线圈电阻所引起的损耗。当电流通过线圈电阻发热时,一部分电能就转变为热能而损耗。由于线圈一般都由带绝缘的铜线缠绕而成,因此称为铜损。
一是磁滞损耗,当交流电流通过变压器时,通过变压器硅钢片的磁力线其方向和大小随之变化,使得硅钢片内部分子相互摩擦,放出热能,从而损耗了一部分电能。
二是涡流损耗,当变压器工作时。铁芯中有磁力线穿过,在与磁力线垂直的平面上就会产生感应电流,由于此电流自成闭合回路形成环流,且成旋涡状,故称为涡流。涡流的存在使铁芯发热,消耗能量。
手柄分两个,主手柄为分合闸位置,副手柄为试验、隔离、抽出位置
-
GCK、GCS柜国内自主设计开发,MNS柜从ABB公司引进。
-
-
GCK最小模数为1个单元,GCS最小模数为1/2个单元,MNS最小模数为1/4个单元。
-
GCK每面柜子最多9层,GCS每面柜子最多11层,MNS每面柜子最多9层并可以做成双面。
(3)全封闭分割式配电柜:GFB2-2008(新柜型用于低基配电室)
北京市电力公司“五统一”标准出台后,与生产厂家一同开发、设计的用于低基配电室的低压柜,目前新建低基配电室必须采用此柜型。
(4)照明或动力配电箱:PGL(配电内室较少使用)
能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
技术指标:In额定电流、ICU额定短路分段能力、ICS额定运行短路分断能力、ICW短时耐受电流
内部附件:辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠电压脱扣器、合闸线圈
电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载电流互感器串联。
常用电流互感器样式:羊角式(一般用于供电公司低压计量)、穿心式、开口式
作用:熔断器所能保护的主要还是电容器的外部连接端子及投切设备(交流接触器、热继电器和复合开关)所发生的短路故障。
作用:投入或切除低压并联电容器。接触器带有抑制涌流装置,能有效地减小合闸涌流对电容的冲击和抑制开断时的过电压。
工作原理:由于流入热元件的电流产生热量,使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时,就推动连杆动作,使控制电路断开,从而使接触器失电,主电路断开,实现过载保护。
电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合。
简称(SPD),对雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护,适用间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过压的电涌进行保护。
-
-
技术参数:电压等级(110V、220V);电池容量(65Ah、100Ah)
-
-
-
由配电室低压侧两段母线分别引两路交流电源,向电池充电。
由电池引出直流电源向高压侧保护及控制回路输出电源。
220V直流系统,电池屏内共计18块电池,每块电池电压为12V。
高压柜内综保发出保护信号,或充电机屏发出报警信号,对应光字牌上的指示灯亮起,报警铃响。按下复位键恢复正常。
前面加ZRC-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZN-(低压无卤阻燃耐火)
低压电缆:ZRC-YJV-4*240;ZRC-YJV-4*185+1*95
铜芯聚氯乙烯绝缘(软)电线,型号:1.0、1.5、2.5
国际标准IEC60364区分了三类不同的接地系统,使用两个字母代号表示TN,TT和IT。
第一个字母表示供电设备(发电机或变压器)与地的连接:T将一点直接与地相接,I 没有与地相接的点。
第二个字母表示提供给用电设备的与地连接:T 将一点直接与地相接。N 在安装位置直接与接地的中性点相接。
使用场所:供电连续性要求较高,如应急电源、医院手术室等。
电源中性点直接接地,所有设备的外露可导电部分均经各自的保护线PE分别直接接地。
所有电气设备的外露可导电部分均接到保护线上,并与电源的接地点相连,这个接地点通常是配电系统的中性点。 分为:TN-C、TN-S、TN-C-S。
