正在加载...
今天我跟一个朋友讨论一个问题而争论不休。1、问题:一个万级恒温恒湿车间是用一次回风AHU+高效送风口的空调形式,可以确定空调风量是小于净化风量了,夏季的再热量=净化风量*温差还是空调风量*温差?我的观点是空调风量*温差。2、如果已经确定风柜的冷量,那么这个冷量是等于净化风量*(混合点与露点的焓差),还是等于空调风量*(混合点与露点的焓差)?我的观点是空调风量*(混合点与露点的焓差)=机器的制冷量。各位大神觉得我对不对?
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
来自 土木在线APP
夏季的再热量=空调送风量*温差 ; 机组的制冷量=空调送风量*(混合点与露点的焓差)
主题
回复
粉丝
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
大家推荐一下半导体行业(MAC)MAU空调箱供应商,如国祥
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板来自 土木在线APP
回复 举报夏季的再热量=空调送风量*温差 ; 机组的制冷量=空调送风量*(混合点与露点的焓差)
回复 举报