#1 螺纹连接 拧紧后露出2∽3牙螺尾、清除多余填料、外露丝牙涂刷红丹防锈。 与某些部件连接时,应按其螺纹长度加工管螺纹。 螺纹加工时分2?3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。
#1 螺纹连接
拧紧后露出2∽3牙螺尾、清除多余填料、外露丝牙涂刷红丹防锈。
与某些部件连接时,应按其螺纹长度加工管螺纹。
螺纹加工时分2?3次切削,螺纹应清楚、完整、光滑,不得有毛刺和乱丝。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%。螺纹还应符合装配公差的要求,有1/16的锥度,防止螺纹之间配合过松或过紧。
#2 法兰连接
配对法兰规格、型号相同;与设备法兰连接时应按其规格配对。
法兰连接时同轴、平行,法兰面垂直于管中心。
紧固螺栓规格相同、方向一致、螺栓露出长度为1/2螺栓直径或与螺母齐平。
连接阀门时螺母放在阀件侧,连接软接头时螺母放在外侧。
水平管法兰最上面两个螺孔保持水平、垂直管法兰靠墙两个螺孔与墙平行 。
法兰标准:国家标准GB9112?9123、机械部标准JB79?86、化工部标准HG5008?5028及石 油工业部标准SYJ4,法兰螺栓孔中心相同,JB标准和HG标准的管径为“小外径”,GB标准和SYJ标准为“大外径”,使用时应注意个别规格法兰的螺栓孔数量不同。
#3 焊接连接
按规范要求坡口,一般为V型,坡口角度60°∽75°,组对间隙2∽3mm。
焊口组对内壁错边量不宜超过壁厚10%,且≯2mm;外壁错边量≯3mm。
不锈钢管焊接内部充氩,焊后对焊缝及热影响区进行酸洗、钝化处理。
薄壁紫铜管钎焊不得加热过度(650~750℃ ),焊后清除焊接接头处残留的熔渣等杂物。
焊缝外观检查无咬肉、夹渣、裂缝、飞溅等缺陷。
铜管焊接后在焊料充分凝固但尚未完全冷却时,用回丝、清水擦洗留在焊缝处的焊剂,干回丝擦干。然后在焊缝处涂上清漆一度,以防止锈蚀。
不锈钢管焊接后,用不锈钢刷蘸取酸膏刷洗焊缝,呈白亮色为止,用清水冲净;然后用钝化液揩檫一遍,用冷水擦洗干净,最后用热水冲洗并擦干即可。
#4 承插连接
连接前清理承插口影响接口严密性的杂物,正确放入橡胶密封圈。
按施工标准要求的深度插入、保持两管段的垂直度。
#5 沟槽连接
检查沟槽加工的管口尺寸、圆度及制造质量,应满足沟槽制作的要求。
按规定的时间、分次加工沟槽,并复测沟槽的深度等尺寸。
沟槽加工不得损坏管子的镀锌层、内涂层。
清理管端、套上橡胶密封圈、装上卡箍、紧固螺栓。
沟槽接头安装的方向(紧固螺栓位置)应一致。
直管管段宜采用刚性接头,在管段上每4∽5个连续的刚性接头间设置一个挠性接头。
#6 卡压连接
清理插入口、标注插入深度。
按规定深度插入管子,保持轴线垂直。
使用专用卡压工具卡压接头,卡压后用量规检查卡压尺寸是否到位。
#7 热熔连接
清理热熔部位、承插连接的标注热熔深度。
使用专用热熔机按规定的加热时间加热连接部位。
加热后按规定压力、时间使接头熔合,接头处形成一均匀熔接圈。