    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务! ( 一 ) 多联机 工程 安装实用教程 一、现场材料堆放 材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面 300MM 以上的架子上 。

    代做工程预算.造价(yusuanw)专业标书制作代写,工程预算,工程造价16年老品牌,为您投标保驾护航,中标才是给您最好的服务!

多联机 工程 安装实用教程

一、现场材料堆放

材料堆放应整齐有序,两端必须封口,确保清洁。铜管应放置在通风干燥,离地面 300MM 以上的架子上

二、室外机安装

1 、室外机安装位置选取

空调室外机离墙必须一米以上,保证散热,并且有足够维修空间

2 、基础制作

基础必须参照设备的安装尺寸制作且有足够的承载能力,基础必须要水平

3 、室外机就位

吊机室外机时,要保持机器水平,机身与吊绳接触部位应加软垫以免磨损或刮花机器 室外机在与基础接触的安装孔和受力点处垫上减震垫,用螺母固定

三、室内机安装

1 、吊码制作和选用

根据室内机吊装高度和楼面高度确定吊杆长度后切料

2 、室内机安装

1 采用红外线定位仪确定室内机吊杆安装位置,并做好记号,用电钻打孔

2 室内机吊装位置应确保空调冷凝水能排出,风管安装方便且送风顺畅

3 必须采用全螺纹吊杆,并用双螺母固定室内机,确保机器吊挂牢固

4 室内机吊好后,一定要调水平

5 节流部件安装时必须垂直向上水平安装,禁止倾斜、倒置,并且连接时注意连接方向

6 室内机包裹防尘罩,防止大量灰尘进入机器内部,影响机器运行效果

7 保证室内机周围有足够的安装和维修空间,合理的送回风气流组织

四、冷媒管施工

1 、支架安装

架距离不宜过大,安装好的支架必须排列整齐

2 、冷媒配管敷设安装

1 用割刀切割相应规格长度的铜管

2 将端口处的毛刺、管内的铜管屑处理干净

3 、冷媒管保护

1 配管如不能及时与内外机相连,必须封口,防止灰尘、水分等侵入

2 配管穿墙时需加套管及时做封口保护

4 、分歧管安装

1 分歧管不能用三通代替,只能水平或垂直安装。

2 铜管转弯处与相邻分歧管间的水平直管段 ≥1M

3 相邻两分歧管间的水平只管段距离 ≥1M

4 分歧管后连接室内机的水平直管段距离 ≥0.5M

5 、胀管连接

铜管径冷媒管连接,必须采用胀管方式,禁止用扩喇叭口方式连接

6 、扩喇叭口

1 用扩口器扩喇叭口,管口应平整无毛刺,喇叭口应无变形和裂纹

2 螺母连接,必须采用两个活动扳手进行操作

7 、冷媒管充氮焊接

1 为确保施工安全,氮气瓶需连接减压阀,焊接时氮气压力控制在 0.2-0.3KGF/CM 2

2 确定氮气路径,将氮气管插入到要实施焊接的冷媒管入口处并封口,打开氮气瓶阀门,通过减压阀调节好氮气的气流大小,最后实施焊接

8 、冷媒管气密性试验

将气液管连到一起,引出一接管压力表,且将此接口封焊好。 R22 使用 28KG/CM 氮气保压( R410A 系统使用 40KGF/CM 2 )。注意试压前后的压力修正,每 +1° 会有 +0.1KGF/CM 2 的压力变化,试压时的温度和确认的温度都要做记录

9 、冷媒管吹污

原则上采用自上而下或水平吹污,吹污压力 5KG/CM 2 ,确保系统内没有杂质。

采用如下方法吹污:

A 、手持合适的封堵材料抵住室内机气侧主管管口;

B 、用氮气逐步向管内加压,当压力增加的无法抵住时,突然释放管口

C 重复 A B 步骤进行重复吹污

10 、冷媒管道补保温

1 用裁纸刀裁剪比缝隙的保温材料,保温管的端面需涂上胶水

2 将两端口拉开,嵌入保温材料,用胶水将接口处粘贴好

五、冷凝水管安装

1 冷凝水管安装应保证 1/100 的坡度

2 设置通气口时,必须加 2 个弯头,使排气口朝下,以免灰尘等污物落入管内,堵塞管道

3 水平排水管必须避免对冲现象,以免出现排水不畅

4 带提升泵的机型,其提升管高度不能超过设备所规定的最大值,且在提升段不能设置通气口

5 水平管支撑间隔一般为 0.8~1.2M ,不宜过大,否则会产生桡曲而形成气袋

6 积水盘排水口部位负压大的室内机,排水管必须做存水弯头。安装完成后,必须做好满水通水试验

六、管道系统保温安装

1 冷媒管道保温材料应使用闭孔发泡保温材料,难燃 B1 级,耐热性超过 120 的材料。铜管外径 D≤12.7MM 时,保温层厚度 & =15MM 以上;铜管外径 D≥15.88MM 时,保温层厚度 & =20MM 以上

2 冷凝水管应采用难燃 B1 级橡塑保温筒保温,保温层厚度通常为 10MM

3 管道穿墙须套管

七、信号线安装

1 必须设置专用电源线路,电源电压允许波动范围为额定电压的 ±10% ;电源容量必须足够,电缆线径满足要求,有相应的断路保护装置;接地系统必须可靠,如空调外机装在建筑最高处应注意避雷处理;

2 信号线必须使用三芯屏蔽线,其中信号线屏蔽层必须与电控盒钣金接地连接。

八、真空干燥

必须从气液两侧同时抽真空;真空泵的极限真空度要达到 - 756MMHG 或以下,其排气量达到 4 / 秒或以上;用于 R410A 系统的真空泵一定要加止回阀,或使用带止回阀的真空泵。

九、追加冷媒

根据实际的液管尺寸和长度,通过公式计算冷媒追加量,将追加的冷媒量记录在室外机冷媒追加表中;绝对不能以测量运转电流、压力等方式估计冷媒量。

十、调试

确认室内机连接数量与室外机数码管上显示的数量是否一致;开机运行,检查排水是否畅通,室内机电控板是否有故障出现,机组运行电流以及进出风温度是否在允许范围内。

多联机工程安装十大禁令

一、禁止统一系统室内机不统一供电。

二、禁止使用四氯化碳清洗管路。

三、禁止不充氮气保护管路焊接。

四、禁止室内外机分歧管路不水平安装。

五、禁止使用 铜铝连接管 代替铜管进行空调系统安装。

六、禁止将气液两相管路一起保温。

七、禁止外机安装在送回风不畅的场所。

八、禁止将多联机安装在机房等场所。

九、禁止将控制线(通讯线)和电源线(强电)捆绑在一起。

十、禁止不按技术手册线径要求选用电缆。