施工作业条件: 管道及设备试压、管道及设备防腐工程施工验收合格后方可施工保温层。
施工工艺流程: 管壳剖割→管道涂刷胶水→安装管壳→接合贴接→外观检查验收。
1、安装工具
① 1″-2″的毛刷:毛刷不应太大,刷毛应剪断,使刷毛便硬,以保证上胶均匀。
② 圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。
③ 长刀、介刀、锯刀、磨刀石、刀片。
④ 盛胶水的小罐或小桶。
2、胶水的使用
使用胶水之前摇动容器,使胶水均匀, 在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短取决于施工环境的温度和相对湿度。
3、直管的安装
取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水、 待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合,直至全部封合。如下图所示。
4、变径管的安装
小变径管: 选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。
大变径管: 量出变径管两头的管径并加上两倍板材厚度,得到最大、最小直径及渐缩部分的高度。将量得的尺寸标在板材上,按如图所示方法作图。用相同厚度的细条量出大管径端的周长,沿A′、B′、C′、 D′切割;安装到变径管,用胶水粘和切面,并与两端直管粘牢。如下图所示。
直角弯头的安装
垂直切下一小块管材,放在管材上,记下管材的外径,并且在记号上画下它的切面,如图所示:沿A-B线切下一个45度的管面,颠倒一个管面,使其与管面的另一部分粘和即可。
工序:取一段合适长度的管材,按所示原理从中间切开;在两个切面上涂上胶水,粘和成90度弯头;将弯头套在管道上;从两端向中间粘和管材的开口缝,直至封合。如下图所示。
大径管道的安装
在管材上切下一小段,用来做管材的直径标准。如图所示:在这两个圆切面的中间做一个圆切面,沿图所示的切线切下三段22.5°的圆缺,将中间的圆缺旋转180°就形成一个弯道,然后将这三段粘接起来即可。
工序:将中间的圆缺反转180度;粘合这三部分就形成一个弯道;将弯道套在管道上,从两端向中间粘合弯道。如下图所示。
大阀门和开关的安装
阀门保温的施工方法大致可按由里到外,填平再包的步骤进行,基本做法如下:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 575 人订阅
阅读下一篇
什么是明装暖气片?明装暖气片麻烦吗?虽然如今许多人家都安装了地暖,但也有不少安装暖气片的。暖气片的安装有明装和暗装,多见的装置基本上都是明装。那么,到底明装暖气片怎么样,安装的时候麻烦吗? 什么是明装暖气片采暖?明装暖气片采暖主要就是指采暖输水管和回水管显露于外,管路通常是走双管并联式的,就是说通过一些接头将各支路的输水管和回水管连接起来,适合老房和精装房。采暖管道走踢脚线、阴角线、吊顶或者窗帘、家具后面等隐蔽位置,横平竖直,无开挖无回填,基本不影响原装修,简洁美观。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发