请教各位大师:照片所示的建筑外墙保温层被烧坏,是否需要处理,应采取什么处理措施才能保证质量。
请教各位大师:照片所示的建筑外墙保温层被烧坏,是否需要处理,应采取什么处理措施才能保证质量。
![1207820881545.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/C1/33/rBBhH11JSQKAcyryAAAAAAAAAAA960.jpg)
12楼
回复
13楼
—“天补”长久无裂纹基层处理系统解决方案
工程概述
本小区为合肥一住宅小区,外墙采用聚苯颗粒保温系统,用干粉保护砂浆加网格布,表面刷涂弹性漆。现工程交付1年时间,外墙出现大面积的龟裂纹,裂缝有大有小,最大宽度约为1mm左右。
裂缝原因分析
胶粉聚苯颗粒外保温系统开裂有很多因素造成,其中主要的因素有:
一、 保温砂浆层异常导致
1、 保温砂浆混合不均匀,局部水泥含量高,导致强度高、收缩大,引起开裂。
2、 混合时保温砂浆水灰比过高,也会加大保温砂浆的收缩。
3、 胶粉聚苯颗粒保温浆料柔性不达标。
二、 抹灰砂浆层异常导致
1、 保温层不平整时,可能会导致抹灰浆料过厚或者薄厚差距过大,容易产生裂纹。
2、 抹灰砂浆没有柔性,自收缩大。
三、 其他原因
1、 玻纤网格布不合要求。
2、 外饰采用没有柔性的腻子。
3、 其他
根据描述的裂缝情况,我们建议采用天补长久无裂纹基层处理系统进行翻新。
天补墙体裂缝防治中心用普通腻子粉与网格布组成的涂层配套模拟墙面受力情况进行拉力试验,发现涂层在受到应力作用时腻子粉会先抵抗不住应力而断裂,此时涂层表面已经开裂而网格布完好,这说明网格布在与没有柔性的腻子配套中根本没有起到抗裂作用;而天补长久无裂纹基层处理系统在进行同样拉力试验,断裂时承受的拉力是前个涂层的10倍以上,这就是我们推荐天补长久无裂纹基层处理系统的原因。
修复方法
一、施工工序顺序
清理墙面——界面处理——刮第一遍高韧交联浆料并压入高韧加强筋——批刮第二遍高韧交联浆料——滚涂封闭底漆——滚涂面漆两遍
注:粗体部分为“天补”长久无裂纹基层系统。
二、各工序操作概述
1、清理墙面:铲掉起皮和已粉化松动的漆膜,用钢丝刷将粉化层清理;对裂缝宽度大于1mm的裂缝要进行修补,修补材料可选用岩艺公司的TB-998补缝胶泥和工艺。然后用毛刷将墙面上的浮灰清理干净,其目的是避免分层而影响面层材料的附着。
2、界面处理:将岩艺公司的TBC-602界面剂按配比混合均匀,用滚筒对整墙翻新部位滚涂一遍TBC-602,其作用是对基层进行加固并再次成膜,促进界面之间的结合,使面层材料牢固地附着于基层上。
3、实施天补长久无裂纹基层处理系统:界面处理完毕后,整墙批刮一遍天补高韧交联浆料,内嵌100g规格的高韧加强筋,加强筋搭接面不小于80mm宽,待浆料实干后再批刮一遍高韧交联浆料,复合涂层总厚度不小于2mm,以达到长期抗裂效果。
4、滚涂一底两面涂料,保护墙面并起装饰效果。由于天补长久无裂纹基层处理系统抗裂效果好,面涂选用普通涂料即可。
各产品使用方法参照产品使用说明。
“天补”裂缝防治中心提供
服务热线:400-888-2138
:victory:
回复
14楼
清理损坏的墙面,重做。含保温层、砂浆层,如果墙体有损坏,也要铲除重做,严重时,还需要做结构计算。
回复
15楼
将粘接砂浆铲除,重新基层处理,再做保温
回复
16楼
被烧坏的处理,首先要知道何种材料,燃烧时间多少,从而判断处理方法。
是重做还是修补,根据损坏情况定。
回复
17楼
:hug: 看看实际照片
回复
18楼
照片看不了
应该是要重新做保温的吧。否则效果保证不了
回复
19楼
将粘接砂浆铲除,重新基层处理,再做保温
回复
20楼
一般情况下,燃烧时间短,对混凝土表面无损伤的,直接拆除 清理重做,当然 如果将混凝土烧伤,得重新评判了
回复
21楼
一般情况下,燃烧时间短,对混凝土表面无损伤的,直接拆除 清理重做,当然 如果将混凝土烧伤,得重新评判了
回复