混凝土板、墙预埋线管盒预留预埋质量工艺标准手册!
wx_30128636
2023年05月09日 09:20:41
只看楼主

1、 暗配的电线管路直沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;煨弯应按要求进行操作其弯曲半径应大于6D(D管子直径)。埋入墙体或混凝土内的导管,与墙体或混凝土表面的净距不应小于15mm。 2、具体做法是: a穿梁底板线管采用带耳直接头或直接头钉铁钉固定,在需要引下的梁内位置钉好带耳直接头 ,把管头插入直接头中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后按照固定的钉子并将管路引下。b对于从顶板中间向下引的管路,在需要引下的位置预埋一块100×100×50mm的泡沫板,泡沫板要紧贴模板固定,把管头插入泡沫板中,并连接牢固紧密。等到土建拆模后,挖开泡沫板将线管引下。既避免模板的损坏,又可以保证引下位置的准确。注意管口必须封堵严密,可以采用管堵封堵。

3、 现浇顶板内敷设的管路首先应该截取长度适当的线管,把线管一端与盒接头连接,并将盒接头与灯头盒固定,然后连接另一端,连接后把线管与钢筋绑扎固定。线管垂直或水平敷设时,线管每隔1m处用镀锌铁丝绑扎牢固,在弯曲部位以圆弧中心点距两端300mm处各加一个固定点,距直接头中心点两边不大于0.2m,线盒接管处两边绑扎距线盒边缘处不大于300mm。

4、 进入配电箱、屏的电线管路,排列应整齐,配电箱暗配的线管,埋设深度与砖墙砌体表面的距离不小于15~20mm;线管排列整齐、间距均匀(管与管之间间距≥10mm)、安装牢固;在距配电箱底壳150~200mm范围内设管卡,中间直线段管卡间的最大距离≤600mm;配管安装固定完成后,线槽部分做甩浆处理然后使用细石子素混凝土找补平整,然后挂钢丝网,钢丝网于线槽两边≥100mm。管入箱、盒应采用锁扣固定,应与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔。铁制箱、盒严禁用电气焊开孔。两根以上管入箱、盒,要长短一致,间距均匀,排列整齐。管进盒、箱,一管一孔,先接端接头然后用内锁母固定在盒、箱上,在管孔上用顶帽型护口堵好管口,最后用泡沫塑料块堵好盒子口(堵盒子口的材料可采用现场现有柔软物件,如水泥纸袋等)。

管路连接应使用套箍连接(包括端接头接管)。用小刷子沾配套供应的塑料管粘接剂,均匀涂抹在管外壁上,将管子插入套箍;管口应到位。粘接剂性能要求粘接后1min内不移位,粘性保持时间长,并具有防水性。

? 线盒预埋工艺施工图片

? 混凝土墙内箱、盒预埋工艺图片:

? 线盒混凝土墙拆模后效果图片



预留线盒拆模后孔洞内泡沫清理干净整洁,标识上墙

? 预埋线管施工质量图片

?梁内线管安装直接头工艺

? 制作好的带有钉子的PVC线管接头

? PVC管就位

? 借助短钢筋将PVC管上的钉子钉入梁底模然后 将线管在梁筋上绑扎牢固

? 预埋线管施工质量图片


? 根据钉子的位置的清理出接口

? 在PVC直接头处接上长度相等的PVC管

? 预埋线管地面成品保护工艺一

? 预埋线管地面成品保护工艺二

免费打赏

相关推荐

APP内打开