星级酒店自动扶梯移位后扶梯开洞位置确定
奔放的钥匙
2023年05月11日 08:42:47
来自于建筑构造
只看楼主

  1.已安装扶梯位置变动 某在建星级酒店土建完成后,因使用功能改变,导致首层上二层的两台自动扶梯移动位置变动(图1)。  图1 扶梯位置变动示意 扶梯设计图纸要求如图2,3所示。 

 

1.已安装扶梯位置变动

某在建星级酒店土建完成后,因使用功能改变,导致首层上二层的两台自动扶梯移动位置变动(图1)。

 图1 扶梯位置变动示意

扶梯设计图纸要求如图2,3所示。 

 图2 扶梯尺寸示意

 图3 扶梯俯视示意

2. 扶梯数据分析

基坑长度为4?490?mm,宽度为3?180?mm,深度为1?100?mm,总长度为15?292?mm,上部开口部位大于7?806?mm。

3.开洞位置示意

查看此部位结构图纸后,移动位置在首层有900?mm的降板区域,加上面层的200?mm,可满足扶梯的基坑深度要求,但此方案在二层会碰到主梁,加固公司不建议拆改主梁,因扶梯位置已基本确定,故将扶梯向左移动,避开上部主梁,只在首层、二层楼板开洞(图4,5)。

 图4 首层开洞位置示意

 图5 二层开洞位置

首层沿柱边楼板开洞4?500?mm长,4?000?mm宽,量出扶梯总尺寸15?300?mm,在二层沿梁边开洞,长度为10?m,经复核,开洞部位梁下有2?800?mm距离。

 检查扶梯和结构数据后,精装部和加固公司同意此方案,这样开洞后,只须在扶梯上口加扶梯梁就可安装扶梯了,既满足了扶梯两侧的安全距离要求,又避开了主梁。