正面案例学习
正面案例学习
正面案例学习
宁波市建设集团股份有限公司施工安全样板班组,依据《建设工程施工现场供用电安全规范》和《施工现场临时用电安全技术规范》该单位施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,采取TN-S接零保护系统,符合“三级配电二级漏电保护",达到“一机一闸一漏一箱"的要求;三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱三级控制,实行分级配电;采用二级漏电保护系统,依据《供配电系统设计规范》明确规定了施工现场用电工程三级配电原则,开关箱“一机一闸一漏一箱"制原则和动力、照明配电分设原则。
1、总配电箱电器安装板分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板与金属电器安装板绝缘;PE线端子板与金属电器安装板做电气连接。
一、移动式开关箱
二、固定式开关箱
反面案例警示
1、配电箱、开关箱的电源进线端采用插头和插座做活动连接。配电箱四周垃圾杂物堆放过多无两人操作空间。
2、每台用电设备没有各自专用的开关箱,采用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。依据《建筑施工安全检查标准》3.14.3施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统,用电设备必须有各自专用的开关箱。
3、配电箱、开关箱无定期检查维修记录。箱体未设置系统接线图和分路标记,并未有门锁及防雨措施。与 《建筑施工安全检查标准》3.14.3和 《建设工程施工现场供用电安全规范》8.3的要求不符。
4、电缆随意敷设,依据《建设工程施工现场供用电安全规范》7.23和7.2.9电缆应采用架空或埋地敷设并应符合规范要求,严禁沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设。
5、电气设备的金属外壳未与保护零线相接,接地装置的接地线应采用2根及以上导体,在不同点与接地体做电气连接。依据《建筑施工安全检查标准》3.14.3保护零线应由工作接地线、总配电箱电源侧零线或总漏电保护器电源零线处引出,电气设备的金属外壳必须与保护零线相接,做防雷接地机械上的电气设备,保护零线必须同时做重复接地。
6、端子板防护罩缺失,未使用五芯电缆,金属箱门与金属箱体未采用编织软铜线做电气连接。配电箱的电器安装板上必须设N线端子和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。
这张图,总配~分配~开关箱~设备,一目了然,完美诠释什么叫“ 三级配电,两级保护 ”,什么叫 TN-S系
下面我们来分析下这张图片:
1、 我们看到三个接地体 分别在 总配 、分配、开关箱处 , 也就是说, 在TN-S系统里 , 重复接地 只做在 配电箱处, 设备 外壳是不做 重复接地的 ;
重复接地电阻不大于10欧……
扩展下,工作接地(变压器中性点接地)不大于4欧,防雷接地不大于30欧;防雷接地和重复接地可以共用,接地电阻不大于10欧
2、 PE线 ,即保护零线,配电系统中是 连续的 ,从总配~分配~开关箱~设备,不允许有电器断开;
PE线,是没有经过漏电保护器的;
3、三级配电,是总配电箱、分配电箱( 注意:不是二级箱!为什么? 下次不见不散告诉你…… )、开关箱;两级保护,是总配电箱、开关箱,分别安装漏电保护器;
我们之所以看到现场分配电箱也安装漏电保护器,是因为我们把分配箱当作开关箱用了,不必多说……
4、两个距离:分配~开关箱,不大于30米;开关箱~设备,不大于3米;
回去再看看我们的钢筋料场,开关箱布置最好看的,最整齐的,是不是反而不符合规范要求了……很尴尬