一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型: 1、独立设置的消防应急广播系统:系统信号源设备、分区控制器设置在消防控制室内,功率放大器可根据需要设置在消防控制室或弱电竖井内; 2、与普通广播合用的消防应急广播系统:应急广播信号源设备设置在消防控制室内,功率放大器、分区控制器可设置在消防控制室内,也可以设置在普通广播室内。图5-1~5-3为消防应急广播系统框架示意图。
一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型:
1、独立设置的消防应急广播系统:系统信号源设备、分区控制器设置在消防控制室内,功率放大器可根据需要设置在消防控制室或弱电竖井内;
2、与普通广播合用的消防应急广播系统:应急广播信号源设备设置在消防控制室内,功率放大器、分区控制器可设置在消防控制室内,也可以设置在普通广播室内。图5-1~5-3为消防应急广播系统框架示意图。
1、消防应急广播系统的联动控制信号由消防联动控制器发出,当火灾确认后,应同时向全楼广播。
2、消防应急广播的单次语音播放时间宜为10s~30s,应与火灾声警报器分时交替工作,可采取1次火灾声整报器播放、1次或2次消防应急广播播放的交替工作方式循环播放。
3、在消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统,并应能监听消防应急广播。在通过传声器进行应急广播时,应自动对广播内容进行录音。
4、消防控制室内应能显示消防应急广播的广播分区的工作状态。
5、消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。
6、住宅建筑内设置的应急广播应能接受联动控制或由手动火灾报警按钮信号直接控制进行广播。
7、与普通广播合用的消防应急广播系统,如果扬声器带有音量控制或者开关,则不论音量控制或开关处于何种状态,均应能够使用继电器将其强制切换到正常播放消防应急广播的线路上。切换信号可由消防联动控制器通过总线给出或由广播分区控制器给出。
三、消防应急广播机房设有广播信号源设备、广播功率放大器、广播分区控制器等设备。
1、广播信号源设备:包括广播传声器、警报信号发生器、语音文件播放器等,用于播放消防应急广播及火灾时指挥人员疏散等;
2、广播功率放大器:用于驱动无源广播终端,宜选用定压式(70V、100V)功率放大器。用于紧急广播的广播功率放大器,额定输出功率不应小于其所驱动的广播扬声器额定功率总和的1.5倍;全部紧急广播功率放大器的功率总容量,应满足所有广播分区同时发布紧急广播的要求;广播功率放大器常用功率包含150W、300W、500W(注:各厂商功率放大器容量略有不同,应以实际设备参数为准)。
四、广播接线箱一般安装在电气井道内,用于线路的接线,也可包含广播分区控制装置。
1、消防急广播按楼层、防火分区划分线路;可按公共区域、车库区域、室内功能区域(可就地设开关,三线式配线)、室外区域等划分回路;当楼层或防火分区面积较小、广播扬声器不多时,可多个楼层或同一楼层的多个防火分区设置一个广播线路。
2、消防应急广播与普通广播合用时,消防应急广播的分区可与普通广播的分区一致。
3、每一个分区内广播扬声器的总功率不宜大于200W,并应同分区控制器的容量相适应。
4、当传输距离在3km以内时,广播传输线路宜采用双绞多股铜芯朔料绝缘软线:当传输距离大于3km,且终端功率在千瓦级以上时,广播传输线路宜采用五类屏蔽对绞电缆或光缆。
5、当广播扬声器为无源设备,且传输距离大于100m时,额定传输电压宜选用70V、100V;当传输距离与传输功率的乘积大于1km×kW时,额定电压可选用150V。
实际工程中,消防应急广播系统可以火灾自动报警系统合并绘制,系统图中应体现功率放大器容量标注、线路的划分、线路标注等内容。消防应急广播系统样图见图5-4。