1. 问题描述 (1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】 (2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】 (3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施; (4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】
1. 问题描述
(1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】
(2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】
(3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施;
(4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】
2. 原因分析
(1)施工图纸未能按照规范要求进行设计;
(2)施工人员未仔细查看图纸技术要求、不了解现行规范要求,仅凭经验施工。
3. 规范要求与正确做法
《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)
第 5.2.4 条
1. 当高位消防水箱在屋顶露天设置时,水箱的人孔以及进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施;【图示4】
2. 严寒、寒冷等冬季冰冻地区的消防水箱应设置在消防水箱间内,其他地区宜设置在室内,当必须在屋顶露天设置时,应采取防冻隔热等安全措施;【图示5】
第 5.2.6 条
6. 进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;【图示6】
11. 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门。【图示7】