人防工程地下室内墙洞口 钢筋构造措施 一、洞口 不需要设置加强钢筋的情形 根据07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》防空地下室内墙留孔构造中: 当圆形洞口直径D或者矩形长边尺寸L小于300mm时 ,可将人防地下室内墙两个方向的受力筋直接弯折绕过洞口,不必另设加强筋,如下图1所示,仅供参考。
人防工程地下室内墙洞口
根据07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》防空地下室内墙留孔构造中:
当圆形洞口直径D或者矩形长边尺寸L小于300mm时
,可将人防地下室内墙两个方向的受力筋直接弯折绕过洞口,不必另设加强筋,如下图1所示,仅供参考。
但应注意的是
人防工程与普通剪力墙开洞构造不同
(非人防工程详见 22G101-1P88 ) , 普通剪力墙当圆形洞口直径D≤300mm时或者矩形洞口宽和高L均≤300mm(22G101-1图集中原文为:矩形洞口宽和高均不大于800mm)时每侧是必须设洞口补强钢筋的
,这点与 07FG01是不同 , 如下图2所示,仅供示意,详见具体工程设计 。
根据07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》 当 圆形洞口D或者矩形洞口 长边尺
寸L≥300mm时
,需要另设加强筋,但是加强筋的构造因洞口形式和尺寸的不同,加强筋也存在差异。
图3
圆形洞口开洞尺寸D满足300≤D<1000mm时分两种作法a、b:
(1)、 共同点: 做法a、b都要额外另加2
12的加强钢筋 ,如上图3、a、b所示 ;
(2)、 不同点:除了共同做法外, 做法a每边 额外 附加两根“U”型钢筋;做法b额外增加圆形附加筋,但施工时根据具体工程设计而定!
矩形洞口尺寸L满足300mm≤L ≤1000mm 时,根据 07FG01《防空地下室设计荷载及结构构造》 要求在矩形洞口每边另设加强钢筋,四角要不要额外再增加斜向加强钢筋(下图d所示),那就要看洞口尺寸了,其 分界点就是700mm,具体如下所示:
(1)、矩形洞口 长边尺寸L 满 足: 300≤L<700mm时 ,矩形洞口每侧增加两根加强筋,内外各放一根,四角 不需 要设置斜向钢筋,如下图C所示:
(2)、 矩形洞口
短边尺寸L满足: 700≤L<1000mm时
,洞口除了按照上图C每边设置加强筋外, 四角 需要 额外增加斜筋 ,如下图d所示:
错误做法:如下图人防工程洞口没有设置加强钢筋
矩形洞口高和宽均>1000mm时,洞口需设置补强暗梁,详见具体工程设计。
1、加强筋的锚固长度自洞边锚入长度为laF,详见《人民防空工程结构大样图集》RFJ05-2009第8页,如下所示:
4、其他情况下构造措施