多联机氟系统简介: 多联机 主要分为两种,一种是把两至四台家用机的室外机整合到一个机壳内,制冷系统、控制部分互相独立,一般用于家庭,不在此次探讨范围内。 多联机是以日本大金VRV和谷轮公司技术为代表的MDV系统,这两种系统的本质相同,一台(一组)主机可以带1-16(1-258)台室内机,通过变流量技术,适应室内机开启台数的不同。
多联机氟系统简介:
多联机 主要分为两种,一种是把两至四台家用机的室外机整合到一个机壳内,制冷系统、控制部分互相独立,一般用于家庭,不在此次探讨范围内。
多联机是以日本大金VRV和谷轮公司技术为代表的MDV系统,这两种系统的本质相同,一台(一组)主机可以带1-16(1-258)台室内机,通过变流量技术,适应室内机开启台数的不同。 这两种多联机系统,都是采用冷媒直接室内循环,所以业内对这种系统称为氟系统 。
水系统简介:
集中式中央空调相对于氟系统的小型中央空调来说, 室内循环的介质一般是水 ,所以业内简称为水系统。
水系统的中央空调是个综合工程,需要专门设计,根据工程情况的不同,主机可以有多种选择,一般常见的主机有离心机、水冷螺杆机、风冷螺杆机、风冷涡旋模块机等。
一、水系统和多联机氟系统的比较
1、系统控制独立性:
多联机: VRV系统室内外机为成套系统配置,连线复杂,室外机不能单独控制,配线也有诸多限制,否则会引起传输故障:配线长度受到限制,室内机最多允许16条分路、分路之后不允许有支路、信号线和动力线不能并行等等。维修或替换个别主机或末端,整个系统压力等都会受到影响。
水系统: 水系统室外主机与风机盘管室内末端分开控制,无需连线。主机或风盘末端可随时更换,互相不受限制和影响。冷模块机组具备远程监控功能,可随时监测机组内部运行参数,全年耗电量等数据。
2、舒适性比较:
多联机: 氟利昂蒸发温度远低于水温,VRV多联机氟系统送风温差大,室内空气干燥,舒适性差,随着铜管越长,末端室内机冷量越少,冷负荷分配不均,需重新设计整套独立的新风设备及新风管道。
水系统: 水系统送风特点为低温差,大风量,气流柔和,适合人体舒适性体验。可通过送风管引流,保证冷负荷平均分配。需增加新风系统时,可在每层配置新风机组,在送风管侧直接引入新风。
3、安装难度:
多联机: VRV系统通过压缩机控制氟利昂的流量,落差最多50M,配管最长100M,从第一个冷媒分支到最远室内机配管≤40M。铜管安装技术难度大,主机选址需考虑长度,高度等,一定程度上增大了安装难度。
水系统: 水系统管路为镀锌钢管,水管安装技术较为成熟,可通过配置水泵,满足不同层高及距离的安装要求。主机较为集中,系统简单,维修较为方便。
4、维护检修便捷性:
多联机: VRV多联机氟系统为铜管焊接, 一旦系统有漏点,整个系统中的制冷剂都会全部挥发,影响整个系统使用,而且漏点很难查找。
水系统: 水系统为低压闭式,可以通过保持恒定,同时利用自动补水阀和安全阀门确保水量,水泄露时容易发现, 但是水系统一旦漏水很麻烦,而且容易破坏家装装潢。
5、使用及维护成本:
多联机: 变频系统有多级能量调节,运行较节能。系统如果出现泄漏或故障,将补充整个系统的冷媒(氟利昂),费用相当高。
水系统: 户用水机换热器换热高效充分、全自动水温控制,水温达到后压缩机自动启停,维护成本相对较低。
6、系统管路安装及维护:
多联机: 设备可选择厂商多,价格低。水系统管路简单,阀门、管材可随处购得,安装成本低。设备连安装总造价约为200元/㎡
水系统: 设备几乎没有选择余地,价格高。室内外采用铜管连接,安装要求复杂,成本高。设备连安装总造价约400元/ ㎡ 以上。
二、多联机氟系统优缺点
优点:
1.用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、在制冷制热时间响应上很迅速。
2.不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省出地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少。
3.不需专人管理。 安装方便,因为室内外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 每个房间实行独立控制。
缺点:
1. 维修成本高,因为现采用新型混合制冷剂,如果发生制冷剂泄漏,很难找到漏点,并且都需要将制冷剂全部放掉后抽真空才能再次加注,制冷剂的单价一般在100-300元/公斤。
2. 室内机和室外机安装落差不能超过50米,配管最长距离不能超过150米,限制了使用范围。
3.当冬季制热时,受气候影响大,为维持制热效果,室内机一般配有辅助电加热器,会自动投入使用,加大能耗。
4.室内机与室外机之间通讯频繁,抗干扰能力差,故障率高。很难增加新风系统。
5.变频多联会产生电磁污染。 因出风温度低,除湿效率高,所以舒适度差。
三、水系统优缺点总结
优点:
1.舒服性搞,完全满足舒适的要求,出风温度、湿度相对恒定。
2.适用范围广,不论有无机房、空调使用面积大小,均能有适合的主机选择。
3.可集中控制,统一管理。可分层、分户计量, 维护简单,维修方便。
缺点:
1.施工复杂,需各专业配合, 设计安装要求高,安装工作量大,如系统管道设计要专业,安装工作量大,需防漏、需防腐、需保温,要防凝露滴水。
2.部分主机需专用机房,需专人值守。
3.对冷冻水水质有一要求,机组效率较低,存在二次换热不可逆损失、漏热损失,以及水侧换热器表面易结垢造成传热性能下降,还需要消耗水泵功率,机组总体效率不太高。
4、 由于系统里面循环的是水,需要定期找专业人员对整个系统进行清洗维护,而且系统漏水的话容易破坏装潢。