1 传统做法 在楼板支模完毕后,开始对洞口位置进行定位,待钢筋绑扎完毕,用绑丝将预留洞套筒绑扎在钢筋上。这种做法的缺点是预留洞套筒用绑丝固定,费时、费工;预留洞套筒预留位置不易准确,且在混凝土浇筑中易使套筒底部偏移。预留洞位置的偏移对后续安装工作影响很大。如果偏移太大,特别是立管预留洞口偏离中心位置,就得采用水钻重新钻洞,这样不仅对主体结构造成一定的影响,同时还会对楼板中预埋的电管造成破坏。
1 传统做法
在楼板支模完毕后,开始对洞口位置进行定位,待钢筋绑扎完毕,用绑丝将预留洞套筒绑扎在钢筋上。在预留洞套筒底部焊一根扁铁,作为固定片。扁铁中心处开孔,作为定位孔,两侧开小孔作为固定孔(图1)。
图1 预留位置示意
在预留时,先用锯条等尖细物在模板上准确地划出十字线,给套筒外侧刷好脱模剂,将套筒底部的定位孔对准十字线,再用自攻螺丝通过底部定位孔周围的固定孔将套筒固定到模板上,再盖上多层板做的盖子即可。在混凝土浇筑初凝后,揭开盖子,松掉固定螺丝,用钢丝钳就可拔出套筒(图2),拔出的套筒应稍作清理,可供下次再用。
图2 预留洞口照片
该方法减少了管道安装中不必要的工序,在提高施工质量、施工效率,降低人工成本,降低劳动强度、提高施工安全性方面的效果极其明显,同时就地取材可重复使用,节约并且环保。