一、供配电设计

高层钢结构的防火规范应按照《高层民用建筑设计防火规范》执行。国家标准《供配电系统设计规范》规定了供电负荷等级和供电要求。一级负荷应由独立的双重电源供电。高层钢结构的供电负荷等级为一级。消防控制室、消防电梯、消防水泵、火灾自动报警、防烟排烟设施、应急照明、自动灭火系统、漏电火灾报警系统、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防电气的负荷应该是一级负荷中特别重要的负荷供电。

二、火灾事故照明和疏散指示照明

高层钢结构的楼梯间、消防控制室、配电室、消防水泵房、防烟排烟机房、供消防用电的蓄电池室、自备发电机房、电话总机房、人员密集的场所、公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20米的内走道应设置应急照明。疏散用的应急照明,其地面最低照度不能低于0.5Lx,疏散照明的持续供电时间为30min。

三、先进可靠的火灾自动报警控制系统

高层钢结构的火灾报警系统应按《火灾自动报警系统设计规范》的要求执行,将火灾报警系统分为三种基本形式:控制中心报警系统、集中报警系统和区域报警系统。火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为特级、一级和二级。高层钢结构的火灾自动报警系统采用控制中心报警系统,控制中心报警系统至少应设置一台集中火灾报警控制器、一台专用消防联动控制设备和两台及以上区域火灾报警控制器,应能集中显示火灾报警部位信号和联动控制状态信号,系统中设置的集中火灾报警控制器或火灾报警控制器和消防联动控制设备在消防控制室内的布置应满足规范要求,宜用于特级和一级保护对象。

四、火灾漏电探测报警系统

高层钢结构发生火灾的危险性大、人员密集,根据《火灾自动报警系统设计规范》的要求应设置漏电火灾报警系统。火灾漏电探测报警系统主要探测线路的漏电电流、过电流等信号,发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化,并储存各种故障和操作试验信号不应少于12个月。火灾漏电的探测模块安装在供配电的每一个回路的空气开关下端,探测每一路应检测回路的漏电电流、过电流情况。每一个探测回路只发出声光信号报警,准确报出故障线路地址,监视故障点的变化,不切断回路的电源。火灾漏电探测报警系统的主机安装在消防控制中心的墙上,给值班人员提供准确的报警信号和故障点位置。

五、防雷与接地装置

由雷击造成高层钢结构火灾的原因占一定的比例。所以,高层钢结构应有安全可靠的防雷和接地装置,防止直击雷、侧击雷的直接破坏和雷电波的浸入造成的破坏。钢材是良好的导电体,高层钢结构就像一个导电的铁笼子,所以更要做好高层钢结构的防雷和接地装置,还应合理确定位置,使其满足规范要求,减少和预防由于雷击造成的安全事故。