土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ “徐家汇体育公园”供热系统设计解析

“徐家汇体育公园”供热系统设计解析

发布于:2023-05-18 09:13:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

历时三年,阔别已久的上海地标

——八万人体育场、上海万体馆、

上海游泳馆整体华丽升级,

于近期揭开神秘面纱,

完美诠释“王者归来”。


   

焕新升级的世界级体育综合体

—— 上海徐家汇体育公园,

围绕上海建设“国际赛事之都”的总体目标,

改造保持上海体育场最具识别性的特征,

延长建筑使用年限,放大建筑公益能级,

从大型赛事集聚地转变为一体化综合运动空间。


这里既是承办国内外顶级体育赛事的场馆,

也是市民健身休闲的体育乐园、

更是经典的体育文化地标。


项目概况

         

该项目总建筑面积约31.3万㎡,包含:上海体育场、上海体育馆、上海游泳馆、东亚大厦及新建地下体育综合体。

   

各单体建筑、热源机房位置示意图


   


改造前供热系统设计

         

改造前热源

原锅炉房设置3台15t/h蒸汽锅炉,对应供热总建筑面积约30万㎡,用于各建筑单体空调供热及生活热水需求


改造前供热范围

上海体育场、上海体育馆、上海游泳馆、训练馆(此次改造过程中拆除,功能移入新建地下体育综合体)、运动员之家、奥林匹克俱乐部(宾馆,本次改建拆除)等


系统说明

原锅炉房位于项目北侧总体绿化带,锅炉房蒸汽经总体地下管沟,至各单体内热交换机房,利用汽水换热制取二次热水


专业诊断

"量体裁衣"定制供热解决方案

         

为了兼顾舒适供热和节能,设计单位经专业诊断,量体裁衣定制供热适配解决方案。

   


     

改造后热源

A.O.史密斯7台EB-7500C高效低氮燃气热水锅炉,总容量13.37MW

     

供暖需求

上海体育场、上海体育馆、地下体育综合体各建筑单体共29.7万㎡建筑供暖

     

热水需求

上海游泳馆泳池热水加热及生活热水

     

热源机房位置

原锅炉房所在区域规划为绿化广场,并可兼做室外体育展览、体育演出等功能,需做拆除;而既有建筑均无锅炉房设置条件。新建热源机房位于体育综合体的地下一层

     

系统说明

高效锅炉模块化组合,一次热水混水直供,实现锅炉高温工况与空调低温工况的适配。锅炉一次水供回水温度85/60℃,空调热水供回水温度60/45℃,通过锅炉一级泵混水控制和二级泵混水控制,实现体育场低水温直供供热


该项目凭借专业合理的系统设计,采用多项先进的节能技术和节能措施,由上海建筑设计研究院申报的上海徐家汇体育公园热源系统设计,一举荣获 热动暖通领域首届供热技术设计大赛金奖

   


具体节能技术和节能措施

         

参与项目的设计人员提及:“本次改造设置7台总容量13MW热水锅炉,在保障供热舒适度的前提下,锅炉总容量相对于原蒸汽锅炉缩减了一半左右(已扣除新增的热泵等能源设备),设计过程中供热系统所采用的节能技术和节能措施如下:

1

正确的能源介质

早期形成的机电标准,习惯采用台数少、容量大的蒸汽锅炉向各个建筑单体提供蒸汽再进行换热,很难避免换热过程中的一系列损失。这种就高不就低的传统思路与现代节能需求产生较大差别。能源介质首先得从蒸汽变成热水。

全工况高效运行的热水锅炉,模块变频供热

机电设备中,空调主机或传统锅炉在低负荷工况下运行,能效比或热效率有所衰减;而A.O.史密斯实时高效的热水锅炉,采用全预混燃烧方式,且水容量极小,可以实现全工况高效率运行。


同时辅以模块变频供热系统,能根据各单体不同时间段的供热需求量及室外温度变化,智能调节锅炉运行台数及负荷,实现精准按需供热。系统运行无待机热损失,全生命周期高效运行,持续节能。

空调热水混水直供

高效锅炉模块化组合,一次热水混水直供,实现锅炉高温工况与空调低温工况的平衡。为避免换热带来的能耗损失(换热损失、增加运行阻力等),本次设置取消各单体的空调热水换热,直接供热。


锅炉一次水供回水温度85/60℃,空调热水供回水温度60/45℃,通过锅炉一级泵混水控制和二级泵混水控制,实现体育场低水温直供供热;同时通过放大总管管径,确保体育场一次热水输送与游泳馆一次热水的水力平衡。

因地制宜选用分布式热水系统

其他热水需求区域则是结合热源分布和安装空间情况,因地制宜选用空气源热泵或燃气炉精确直供热水,贴邻用水需求点布置,减少管网热损耗。

除此以外,暖通设计者采用风侧、水侧热回收措施、气流组织优化设计、适宜区域选用低温地板辐射地暖系统等设计细节独具匠心。


开放的城市空间,顶级的体育场馆,丰富的运动设施,宜人的休闲绿地……全面开放的徐家汇体育公园,将成为上海设施设备最齐全的体育文化聚集区之一。而A.O.史密斯作为专业的供热设备制造商,从暖通空调领域助力徐家汇体育公园完美升级。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    实用资料,下载学习备份,感谢楼主。

    2023-05-27 12:26:27

    回复 举报
    赞同0
  • 阿巅2019
    阿巅2019 板凳

    实用资料,下载学习备份,感谢楼主。

    2023-05-20 12:10:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 559 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖气片在使用过程中,有哪些注意事项?

很多新安装暖气片的用户在问,暖气片在使用过程中,有哪些注意事项?下面, 小编带大家一起了解一下吧。 暖气管道上的阀门不能随意开关:供暖系统首次运行时,一般都会需要调试,将每个暖气片的阀门调整到合适的方位。一旦调试完成,阀门应该固定,不能随意开关,以防阀门断裂,出现漏水事故,或者导致系统散热不均衡,影响正常的用热需求。 避免杂物遮挡暖气片:新入住的房子物品较多,一时没有得到很好的归纳,一般都会堆积起来,但是应尽量避免靠近暖气片,应给暖气片保持一定的散热空间,否则就会影响

回帖成功

经验值 +10