500吨天-污水处理工程电控说明备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。 序号 名称 规格参数 用途 工艺控制要求 放置位置 1 1#浮球开关 24V电源 液位控制 根据液位高低,高启低停,控制调节提升泵及其他设备的启停 调节池 2 2#
500吨天-污水处理工程电控说明
备注:主电源接线位置在电柜左上角或正上方与设备接线端子分开。
序号 |
名称 |
规格参数 |
用途 |
工艺控制要求 |
放置位置 |
1 |
1#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制调节提升泵及其他设备的启停 |
调节池 |
2 |
2#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,高启低停,控制过滤提升泵及其他设备的启停 |
中间池 |
3 |
3#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停 |
PAC加药桶 |
4 |
4#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停 |
PAM加药桶 |
5 |
5#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,低水位停止,控制加药泵的启停 |
消毒加药桶 |
6 |
6#浮球开关 |
24V电源 |
液位控制 |
根据液位高低,低水位停止,控制回用提升泵的启停 |
回用水箱 |
7 |
1#、2#生化进水泵 |
1.5KW 380V |
提升池污水提升 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由1#浮球开关控制,高启低停。由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时,一台出现故障,另一台立即替换运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
调节池 |
8 |
1#二沉池污泥泵(潜污泵) |
1.5KW 380V |
排泥 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,运行0.5分钟,停1小时,交替执行。手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
沉淀池 |
9 |
2#二沉池污泥泵(潜污泵) |
1.5KW 380V |
排泥 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,运行0.5分钟,停1小时,交替执行。手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
沉淀池 |
10 |
3#二沉池污泥泵(潜污泵) |
1.5KW 380V |
排泥 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,运行0.5分钟,停1小时,交替执行。手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
沉淀池 |
11 |
混合液回流泵(潜污泵) |
1.5KW 380V |
好氧池 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
好氧池 |
12 |
1#、2#过滤提升泵 |
3KW 380V |
提升水过滤 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由2#浮球开关控制,高启低停。一台出现故障,另一台立即替换运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
中间池 |
13 |
1#、2#鼓风机 |
5.5KW 380V |
好氧池曝气 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由时间控制,1#运行12小时后,切换2#运行12小时。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
设备间 |
14 |
PAC搅拌机 |
0.75KW 380V |
加药搅拌机 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与PAC加药泵一起联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
PAC加药桶 |
15 |
PAC加药泵 |
40W 220V |
沉淀池加药 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由3#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
PAC加药桶 |
16 |
PAM搅拌机 |
0.75KW 380V |
加药搅拌机 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与PAM加药泵一起联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
PAM加药桶 |
17 |
PAM加药泵 |
40W 220V |
沉淀池加药 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由4#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
PAM加药桶 |
18 |
消毒搅拌机 |
0.75KW 380V |
加药搅拌机 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与消毒加药泵一起联动运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
消毒加药桶 |
19 |
消毒加药泵 |
40W 220V |
沉淀池加药 |
投入方式:一用0备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:与调节池提升泵一起联动运行。由5#浮球开关控制,当加药桶水位低时,加药泵停止运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
消毒加药桶 |
20 |
回用水泵(立式单级泵) |
4KW 380V |
回用 |
投入方式:一用一备 控制方式:手动、自动、停止(可手/自动/停止切换控制) 自动控制:由6#浮球开关控制,当水位低时,水泵停止运行。 手动控制:旋钮开关转至手动位置即手动开启本设备。 故障报警:热过载报警 |
水箱旁边 |
21 |
电磁流量计 |
220V,485通讯 |
测量过滤出水量 |
空开 |
过滤罐出水管上 |
22 |
1#泵站电柜电源开关 |
15kw |
空开 |
||
23 |
2#泵站电柜电源开关 |
15kw |
备用 |
空开 |
|
24 |
照明开关 |
3KW 220V |
空开 |
设备间 |
|
25 |
备用 |
1.5KW 220V |
备用 |
设备间 |
|
26 |
备用 |
1.5KW 380V |
备用 |
设备间 |