工程概况

成都东安湖体育公园 三馆项目 多功能体育馆屋盖钢结构为大跨度双向正交桁架结构, 钢屋盖三维模型如图1所示。


钢屋盖共13榀桁架(11榀主桁架+2榀悬挑桁架),单榀质量为120~180t,桁架高9m,跨度108m,安装高度为42.5m,为箱形截面+H型钢截面。

   

图1 钢屋盖三维模型



2

施工方法及流程

场地布置

结合东安湖体育公园总体施工部署,基于主体结构按照 由东向西的施工顺序 ,现场平面设置如图2所示。

   

图2  钢屋盖施工平面布置


桁架分段

首榀桁架分段与西侧悬挑桁架共同分为4个六面体和部分嵌补杆件,单片桁架主要分4段拼装,如图3所示。

     

a 首层桁架

     


b 单片桁架

图3 桁架分段示意


设备选型

滑移钢结构单元采300t履带式起重机,为42m主臂+36m副臂;南北侧框架结构采用180t履带式起重机,为57.9m主臂+18.7m副臂,起重能力满足现场施工要求。


施工流程

对体育馆钢结构进行综合分析,考虑现场工况, 南北侧框架结构优先进行吊装安装 。安装完成后进行临时固定。


钢结构安装流程 如下:施工轨道独立承台→安装南北侧框架柱、梁→安装轨道、拼装平台→安装首榀桁架及悬挑桁架分段1,2→杆件嵌补→卸载第1榀桁架、悬挑桁架→安装爬行器、首榀桁架及悬挑桁架滑移→安装第2榀桁架分段2,使用次梁进行临时固定→安装第2榀桁架分段1→安装第2榀桁架分段3→安装第2榀桁架分段4→安装次桁架→整体卸载第2榀桁架→固定次梁、次桁架→滑移、安装第3榀桁架及次桁架→循环安装前10榀桁架,吊装第11榀桁架→安装东侧悬挑桁架,并整体卸载→固定焊接主桁架与南北侧框架,焊接东西侧铰接节点→拆除轨道及拼装平台。


施工重难点

1)履带式起重机 行走场地条件差,土质较松软,且成都地区雨水较多 ,直接站位吊装安全风险大。

2)桁架高空拼装、 第1榀桁架滑移的稳定性难以被控制

3) 结构变形控制 是本工程重难点之一,且为 双向起拱


3

施工关键技术

外侧框架吊装

外侧框架柱使用塔式起重机配合180t履带式起重机站位,在体育馆中心场地安装框架柱及框架梁(见图4)。

   

图4  外侧框架结构


高空滑移平台安装

高空滑移平台胎架宽6m,在每个轴线位置设置支撑点,支撑点布置如图5所示。

   

图5 高空滑移平台支撑点布置


滑移轨道安装

屋盖用3条轨道累积滑移技术进行钢结构施工 。轨道1采用塔式起重机标准节搭设支撑架,支撑架上设轨道梁,轨道布置于轨道梁上,如图6所示。轨道2,3设置在混凝土框架梁上(见图7)。

   

图6  支撑架结构

   

图7  轨道布置


轨道1处的支撑架塔式起重机标准节总高度为33.9m,下方设置4m×6m×0.6m的混凝土独立基础,混凝土基础与塔式起重机标准节通过预埋件进行固定连接。支撑架基础间隔≤11m进行布置,如图8所示。

   

图8  支撑架基础布置(单位:m)


轨道1的梁截面为H1500×400×22×35焊接型钢,间隔2.5m设1道加劲板,轨道与轨道梁间隔500mm处垫设钢板,同时使用压块进行固定。两侧轨道2,3设置在混凝土框架梁上,与下部混凝土梁通过预埋件进行固定,采用 压块方式 进行压紧。轨道结构如图9所示。

     
     

图9 轨道结构


桁架拼装

桁架采用地面整体拼装、分段吊装的方式进行安装。地面整体拼装采用卧拼方式。


第1榀桁架与悬挑结构组拼为六面体框架后进行吊装,流程如下:布置胎架→拼装底部大横梁→拼装立柱→拼装底部横梁及水平腹杆→拼装顶部横梁→拼装斜撑并焊接。


单榀桁架在地面进行整体卧拼拼装、分段吊装,流程如下:布置胎架→拼装弦杆及竖向腹杆→拼装斜腹杆→分段依次焊接。


安装工艺

第1榀桁架采用六面体单元,按照分段1→分段2→分段3→分段4的顺序吊装,吊装就位后进行临时固定并拉设缆风绳。六面体单元共设置4个吊耳以便吊装,且均在对应隔板处设置加劲板,确保局部吊装强度满足材料要求,吊索夹角应≤60°。


单榀桁架进行单片分段吊装时,按分段2→分段1→分段3→分段4的顺序进行,吊装就位后及时连接次梁及次桁架,悬挑杆件使用H250×250×9×14型钢进行临时固定。


脱胎卸载

桁架分3级卸载,卸载顺序为A→B→C(a→b→c),分3级循环3次进行卸载,轨道处不进行卸载(见图10)。

   

图10  卸载点布置


采用 双刀板循环切割方式进行卸载,并用割枪循环切割支撑点下方的双刀板 ,实现高精度控制卸载量,按照1→2→3→4→5的顺序循环切割(见图11)。

   

图1 1 高空拼装卸载


抗倾覆措施

1)单片卸载阶段在单榀桁架卸载前,提前安装次梁及次桁架,次梁、次桁架与主桁架间使用高强螺栓或对穿螺栓进行铰接固定,铰接节点如图12所示。

     
     

图12  铰接节点


2)第1榀卸载及滑移阶段在滑移轨道上设置抗倾覆支撑,截面为H250×250×9×14,滑靴与轨道设置 拉拔限位 。抗倾覆支撑如图13所示。

   

图13 抗倾覆支撑


累积滑移

考虑为单元累积滑移,根据滑移流程及支座底部反力值,体育馆桁架滑移时拟配置3台TJV-65型液压泵源系统,控制8台液压爬行器。爬行器平面布置如图14所示。爬行器安装结构如图15所示。滑靴结构如图16所示。

   

图14  爬行器平面布置

   

图15 爬行器安装结构

   

图16  滑靴结构


整体卸载

桁架滑移就位且测量复核无误后,使用千斤顶缓慢卸载整体结构。卸载顺序及方向如图17所示。

   

图17  施工卸载顺序及方向


过程监测

施工过程中做好 变形监测、同步监测、应力监测控制 。单榀桁架中布置≥11个应力监测点进行监测(见图18)。结构整体变形监测主要在 拼装阶段、就位整体拼装阶段、卸载阶段、滑移阶段和整体卸载阶段

   

a 应变测量点

   

b 应力测量点

图18  监测点位布置



免费打赏