土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电系统图的接地型式选择(TN-S、TN-C-S、TT、IT等)

配电系统图的接地型式选择(TN-S、TN-C-S、TT、IT等)

发布于:2023-05-22 17:24:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

1 各接地系统的含义

首先说明各接地系统的字母符号的含义:

第一个字母说明电源的带电导体与大地的关系,也即如何处理系统接地:

T:电源的一点(通常是中性线上的一点)与大地直接连接;

I:电源与大地隔离或电源的一点经高阻抗(例如220V/380V配电系统内取为1000Ω)与大地连接;

第二个字母说明电气装置的外露导电部分与大地的关系,也即如何处理保护接地。

T:外露导电部分直接接大地,它与电源的接地无联系;

N:外露导电部分通过与接地的电源中性点的连接而接地。

TN系统按N线和PE线的不同组合又分为三种类型:

TN-C系统:在全系统内N线和PE线是合一的,此处的全系统是从电源配电盘出线处算起,下同。

TN-S系统:在全系统内N线和PE线是分开的。

TN-C-S系统:在全系统内,通常仅在低压电压电气装置电源进线点前N线和PE线是合一的,电源进线点即分为两根线。

2 各接地系统的适用场所

1)TN-C系统:由于该系统的不安全因素,该系统目前在民用建筑已经基本不采用。

2)TN-S系统:该接地系统在民用建筑中应用最为广泛,PE线与N线从系统开始便分为两根线,PE线基本不通过电流,也不带电位,但它需在回路的全长多敷设一根导线。该系统适用于内部设有变电所的建筑物。爆炸危险场所也应采用TN-S系统。

3)TN-C-S系统:简单来说,TN-C-S系统就是整个建筑物以低压供电(220/380V)如果采用TN系统时,宜采用TN-C-S系统而不宜采用TN-S系统。

4)TT系统:系统内各个电气设备或各组电气设备可各有自己的接地极和PE线。各PE线之间在电气上没有联系。适用于无等电位联结的户外场所,例如农场、施工场地、路灯、庭院灯、户外临时用电场所等。

5)IT系统:适用于对供电不间断和防电击要求很高的场所,民用建筑中使用IT的场所为医院手术室、ICU等怕停电的场所。

关于低压配电的接地型式,我们主要关注TT和TN-C-S系统的应用,例如下图为某厂区2#厂房低压配电干线图,该厂区变配电室位于地下车库内,与2#楼接地完全隔离,2#楼采用低压配电,宜采用TN-C-S系统,可节省一根导线。

关于住宅单体楼低压配电接地型式(有地下车库,且变配电室位于地下车库内)一直存在争议,各地方图审审查标准也不一致。有的图审认为单体楼的低压配电接地型式应为TN-C-S系统,依据是《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010第6.1.2条“当电源采用TN系统时,从建筑物总配电箱起供电给本建筑物内的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统”。争议点就是住宅单体和地下车库是否看作同一建筑物,认为可以采用TN-C-S系统的是觉着住宅单体本身做建筑物接地和等电位连接,进建筑物后采用TN-S系统便可以。各地区很多建成使用很久的住宅建筑采用TN-C-S系统的使用都很稳定,所以我认为变配电室至各住宅单体楼可以采用TN-C-S系统,进建筑物后PEN线做重复接地后,PE线和N线严格分开。虽然每根进线节省一根导体,但有些浪费是没有必要的。对于各地区,设计应该与图审积极的沟通,济南市图审对于上述情况的住宅建筑,可以采用TN-C-S系统,山东地区电力设计院进行住宅小区配电设计时,大底盘、变配电室设在地下车库时,到各单体楼的接地型式也采用TN-C-S系统。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2154 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

三级消防负荷是否需要双电源切换

《建筑设计防火规范》第10.1.8条“消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置”。如果消防负荷为三级负荷,有些设计依据上述条文在消防设备末端设双电源切换箱,配电柜处引出两回线缆供电。这种设计是没有必要的,消防电源作为一、二级负荷采用双电源供电,是为了供电的可靠性,而这种可靠是指的电源的可靠性。以上这种设计,本身高压电源就是一回电源,如果高压停电或变压器、低压柜故障,即使采用双线路也是会停电的,这些设计人员认为采用双线路可以保证供电可靠性,如果一路线路发生故障时,可以切换到另一路,但线路故障是很难发生的,双线路一般采用同一个路由敷设,即使受到机械力作用损坏线路,两条线路一般也会同时损坏。

回帖成功

经验值 +10