关于需要设置火灾自动报警系统的建筑或场所《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4章节有明确规定,其中8.4.1-13“设置机械排烟、防烟系统、雨淋或预作用自动喷水灭火系统、固定消防水炮灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位”。条文说明中明确建筑中有需要与火灾自动报警系统联动的部位主要有:机械排烟系统、机械防烟系统、水幕系统、雨淋系统、预作用系统、水喷雾灭火系统、气体灭火系统、防火卷帘、常开防火门、自动排烟窗等。本要点说明三种当达不到除上述条款外其他需设置“火警”条件时的特殊条件:
(1)消防水炮:消防水炮均大都在大空间使用,此时消防水炮可选自带火灾探测器,其报警与联动自成系统,无需再设置火灾自动报警系统;
(2)消防卷帘:如果建筑内按规范可不设置火灾自动报警系统,但其中有少量的防火卷帘,可采用自动火灾探测器接口的卷帘门控制箱直接控制卷帘门动作,不需再额外设置火灾自动报警系统;
(3)消火栓:如果建筑内按规范可不设置火灾自动报警系统,但给排水专业设置了消火栓系统,电气专业不需要设置火灾自动报警系统,此时消火栓系统内的消火栓按钮、消防出水干管的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等均应通过消防泵电控箱直接启动消火栓泵。