消防水泵结合器安装维护及其常见问题
蓝娃娃
蓝娃娃 Lv.7
2023年05月23日 11:40:46
只看楼主

我们知道,水泵接合器的作用,是当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。然而在实际施工或日常维护中,为确保正常使用或完整功能性,需注意什么问题呢?本文就此罗列了相关规范要求。 某建筑水泵地上式接合器 一、安装要求 1、组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统;整体式水泵接合器的安装按其使用安装说明书进行。

我们知道,水泵接合器的作用,是当室内消防水泵发生故障或遇大火,室内消防用水不足时,消防车从室外消火栓、水池、天然水源取水,通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网。然而在实际施工或日常维护中,为确保正常使用或完整功能性,需注意什么问题呢?本文就此罗列了相关规范要求。

某建筑水泵地上式接合器

一、安装要求

1、组装式水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行,止回阀的安装方向应使消防用水能从水泵接合器进入系统;整体式水泵接合器的安装按其使用安装说明书进行。

2、水泵接合器接口的位置应方便操作,安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。

3、墙壁水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时,其安装高度距地面宜为0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。

4、地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径;井内应有足够的操作空间并应做好防水和排水措施,防止地下水渗入。寒冷地区井内应做防冻保护

5、水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外的其他阀门;检修阀门应在水泵接合器周围就近设置,且应保证便于操作。

6、水泵接合器处应设置永久性标志铭牌,并应标明供水系统、供水范围和额定压力。

机动车道旁设置防护措施

二、水泵接合器的维护管理

1、检查周期

每月:检查完好情况

每年:通水试验

2、检测方法

1)周围有无放置构成操作障碍的物品。

2)有无破损、变形、锈蚀及操作障碍,确保接口完好、无渗漏、闷盖齐。

3)闸阀是否处于开启状态。

4)标志是否明显。

永久性标志铭牌:标明系统、范围和压力

三、消防设计审查、消防验收常见问题

1、地下消防水泵接合器进水口与井盖底面的距离不符合规范要求;

2、消防水泵接合器标志铭牌设置不符合规范要求。

3、水泵接合器供水高度不满足所服务建筑消防设施所在建筑高度要求。

4、数量设置不足或不能满足所服务系统供水压力、范围要求。

此图存在问题吗?


免费打赏
yj蓝天
2023年06月05日 07:45:50
2楼

好资料,学习啦,谢谢楼主分享

回复

相关推荐