1 前言 在翅片结构设计中,国内外学者进行了部分研究工作包括:波纹翅片管换热器的优化仿真、和模型用于翅片管式蒸发器的仿真对比、管片式换热器三角形波纹翅片侧流动与传热性能研究等,但是行业少有小管径换热器的不同翅片性能实验测试对比,以及低温制热结霜相关研究。
在空调使用的翅片管式换热器中,管内侧液体是强迫对流换热的制冷剂,管外侧是空气,此时管外空气侧的对流换热表面传热系数ɑ o 比管内制冷剂侧表面传热系数ɑ i 小得多。换热器总传热系数K的大小仅仅取决于管内和管外侧对流换热热阻1/ɑ i 和(ɑ o βη o )的大小,增加翅片减小总热阻最合理的措施是:
为了满足公式要求而尽可能增大翅化比β,不但要使换热器体积不断增大,而且翅片总效率(表面效率)η o 、管外表面传热系数ɑ o 也将降低。由此可见,提高翅化比β是有限度的。因此,分析平翅片表面的流动和换热特征,采用特殊表面结构使表面传热系数ɑ o 增大,将是翅片管式换热器强化换热中最有效的措施。
本文以一台1P家用热泵空调器作为研究对象,对于三种不同翅片的外机换热器进行制冷、制热各种工况下的实验测试,分析翅片结构对换热的影响。
1 研究对象及流路设计 本文研究的空调器采用制冷剂R32,室内机相同配置:双排D7开窗片换热器,流路设计为一进两出,室外机的换热器规格参数见表1,流路设计为两进一出一路过冷,流路示意图见图1。
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发