某医院项目用水量估算表如下表所示:表1-3 某医院项目用水量估算表 序号 名称 数量 用水定额(L/人·日) 日用水量(m3/d) 年用水量(m3) 1 综合大厅、门诊医务人员 50人 130 6.5 2372.5 2 综合大厅、门诊病人
某医院项目用水量估算表如下表所示:
表1-3 某医院项目用水量估算表
序号 |
名称 |
数量 |
用水定额 (L/人·日) |
日用水量(m3/d) |
年用水量(m3) |
1 |
综合大厅、门诊医务人员 |
50人 |
130 |
6.5 |
2372.5 |
2 |
综合大厅、门诊病人 |
1200人 |
6 |
7.2 |
2628 |
3 |
急诊医务人员 |
50人 |
130 |
6.5 |
2372.5 |
4 |
急诊病人 |
1000人 |
15 |
15 |
5475 |
5 |
医技医务人员 |
80人 |
130 |
10.4 |
3796 |
6 |
医技病人 |
200人 |
15 |
3 |
1095 |
7 |
病房医务人员 |
80人 |
150 |
12 |
4380 |
8 |
病床、病床陪护(1:1) |
1000人 |
220 |
220 |
80300 |
9 |
行政中心 |
300人 |
40 |
12 |
4380 |
10 |
后勤保障中心 |
30人 |
50 |
1.5 |
548 |
11 |
餐厅 |
600人 |
15 |
9 |
3285 |
12 |
未预见用水量 |
10% |
30.31 |
11063.2 |
|
合计 |
333.41 |
121695.2 |
(1)综合大厅、门诊医务人员的年用水量:130×50×10-3×365=2372.5 m3;
(2)综合大厅、门诊病人的年用水量:6×1200×10-3×365=2628m3;
(3)急诊医务人员的年用水量:130×50×10-3×365=2372.5m3;
(4)急诊病人的年用水量:15×1000×10-3×365=5475m3;
(5)医技医务人员的年用水量:130×80×10-3×365=3796m3;
(6)医技病人的年用水量:15×200×10-3×365=1095m3;
(7)病房医务人员的年用水量:150×80×10-3×365=4380m3;
(8)病床、病床陪护人员的年用水量:220×1000×10-3×365=80300m3;
(9)行政中心人员的年用水量:40×300×10-3×365=4380m3;
(10)后勤保障中心年用水量:50×30×10-3×365=548m3;
(11)餐厅的年用水量:15×600×10-3×365=3285m3;
(12)未预见用水量为上述用水量的10%:(2372.5+2628+2372.5
+5475+3796+1095+4380+80300+4380+548+3285)×10%=11063.2 m3;
综上所述,项目总用水量为110632+11063.2=121695.2 m3。