一、自动喷水灭火系统
一、自动喷水灭火系统
问题: 稳压装置频繁启动。
原因: 主要为湿式装置前端有泄漏,还会有水暖件或连接处泄漏、闭式喷头泄漏、末端泄放装置没有关好。
处理办法: 检查各水暖件、喷头和末端泄放装置,找出泄漏点进行处理。
问题: 水流指示器在水流动作后不报信号。
原因: 除电气线路及端子压线问题外,主要是水流指示器本身问题,包括浆片不动、浆片损坏,微动开关损坏或干簧管触点烧毁、或永久性磁铁不起作用。
处理办法: 检查浆片是否损坏或塞死不动,检查永久性磁铁、干簧管等器件。
问题: 喷头动作后或末端泄放装置打开,联动泵后管道前端无水。
原因: 主要为湿式报警装置的蝶阀不动作,湿式报警装置不能将水送到前端管道。
处理办法: 检查湿式报警装置,主要是蝶阀,直到灵活翻转,再检查湿式装置的其它部件。
问题: 联动信号发出,喷淋泵不动作。
原因: 可能为控制装置及消防泵启动柜连线松动或器件失灵,也可能是喷淋泵本身机械故障。
处理办法: 检查各连线及水泵本身。
二、防排烟系统
问题: 排烟阀打不开。
原因: 排烟阀控制机械失灵,电磁铁不动作或机械锈蚀引起排烟阀打不开。
处理办法: 经常检查操作机构是否锈蚀,是否有卡住的现象,检查电磁铁是否工作正常。
问题: 排烟阀手动打不开。
原因: 手动控制装置卡死或拉筋线松动。
处理办法: 检查手动操作机构。
问题: 排烟机不启动。
原因: 排烟机控制系统器件失灵或连线松动、机械故障。
处理办法: 检查机械系统及控制部分各器件系统连线等。
三、防火卷帘系统
问题: 防火卷帘门不能上升下降。
原因: 可能为电源故障、电机故障或门本身卡住。
处理办法: 检查主电、控制电源及电机,检查门本身。
问题: 防火卷帘门有上升无下降或有下降无上升。
原因: 下降或上升按钮问题,接触器触头及线圈问题,限位开关问题,接触器联锁常闭触点问题。
处理办法: 检查下降或上升按钮,下降或上升接触器触头开关及线圈,查限位开关,查下降或上升接触器联锁常闭接点。
问题: 在控制中心无法联动防火卷帘门。
原因: 控制中心控制装置本身故障,控制模块故障,联动传输线路故障。
处理办法: 检查控制中心控制装置本身,检查控制模块,检查传输线路。
四、消防广播、电话系统
问题: 广播无声。
原因: 一般为扩音机无输出。
处理办法: 检查扩音机本身。
问题: 个别部位广播无声。
原因: 扬声器有损坏或连线有松动。
处理办法: 检查扬声器及接线。
问题: 不能强制切换到事故广播。
原因: 一般为切换模块的继电器不动作引起。
处理办法: 检查继电器线圈及触点。
问题: 无法实现分层广播。
原因: 分层广播切换装置故障。
处理办法: 检查切换装置及接线。
问题: 对讲电话不能正常通话。
原因: 对讲电话本身故障,对讲电话插孔接线松动或线路损坏。
处理办法: 检查对讲电话及插孔本身,检查线路。
五、消火栓系统
问题: 打开消火栓阀门无水。
原因: 可能管道中有泄漏点,使管道无水,且压力表损坏,稳压系统不起作用。
处理方法: 检查泄漏点,压力表,修复或安上稳压装置,保证消火栓有水。
问题: 按下手动按钮,不能联动启动消防泵。
原因: 手动按钮接线松动,按钮本身损坏,联动控制柜本身故障,消防泵启动柜故障或连接松动,消防泵本身故障。
处理方法: 检查各设备接线、设备本身器件,检查泵本身电气、机构部分有无故障并进行排除。