#1 砌筑及抹灰阶段——水专业 1、给水管进入卫生间做法错误 给水管严禁预埋进结构板内方式进入卫生间,严禁横穿卫生间门槛,严禁直接穿越防水反坎; 给水管进入卫生间做法应按照设计做法施工。一般的,穿越100mm厚砼墙时应预留刚性防水套管,穿越100mm及以上厚的砼反坎应
#1 砌筑及抹灰阶段——水专业
1、给水管进入卫生间做法错误
-
给水管严禁预埋进结构板内方式进入卫生间,严禁横穿卫生间门槛,严禁直接穿越防水反坎; -
给水管进入卫生间做法应按照设计做法施工。一般的,穿越100mm厚砼墙时应预留刚性防水套管,穿越100mm及以上厚的砼反坎应 错开压槽、几字弯 敷设; -
预埋的刚性防水套管应在砌筑之前清理出来。
2、降板卫生间内给水管严禁拖地敷设
-
卫生间给水管敷设可以敷设在沉箱盖板层以上、瓷砖面以下,也可以架空敷设在盖板层以下(需设计变更); -
当给水管敷设在沉箱盖板以下时,应架空,并且应 敷设在排水管以上 (避免水质污染)。
3、户内暗敷水管安装、固定不当
-
冷热水管宜在抹灰完成前完成,并完成试压(试压要求与带压施工概念不同); -
冷热水管间距应保证在 150~200mm ,热上冷下、左热右冷; -
暗敷在墙体及底板的管道,管卡间距不应 大于0.6m ,在弯管及三通150mm范围内应增设管卡; 配水末端150mm内应增设管卡 ; -
固定管卡不应使用水泥钉,应使用钩钉固定。
4、卫生间(局部)防水未做排水立管已安装
-
排水立管安装前立管周围的 防水必须涂刷完成 ; -
积水器的橡胶保护胶条应完整无破损,破损的应增加额外保护。
5、卫生间管井积水器安装工艺不当
-
积水器处的防水涂料的砂浆保护层收口处应严密,并应保证砂浆保护层略高于积水器二次排水孔;排水孔应畅通不堵塞; -
砌筑管井之前,应用土工布或硬纸板铺满管井,避免砂浆污染管井底部而需要二次清理; -
管井砌筑完毕后,应取出满铺土工布及积水器橡胶保护胶条。
6、沉箱盖板隐蔽前排水管未做灌水试验
-
灌水试验应分层分户做,灌水高度不低于沉箱盖板高度:满水15min后,连续5min观察液面是否下降,液面不下降、管口无渗漏为合格; -
积水器的橡胶保护胶条应完整无破损,破损的应增加额外保护; -
积水节处的防水保护层应高于积水器2~5mm。
7、预埋止水节的排水管伸缩节未使用加长伸缩节
-
采用预埋止水节工艺,就要配套使用加长伸缩节(若使用普通伸缩节,将导致管道粘接不牢固的问题)。
8、管材未使用国标管或管材品牌混乱
-
管材进场需要报验监理,并提供合格证、产品质量报告;现场检查时需严格比对 壁厚 是否满足国标要求;必要时可以送检; -
线管按机械性能分为轻型、中型(B)、重型(A)、超重型;施工现场应使用A管;变更管材需申请区域采购部; -
排水管应用国标管。联塑管材 B管属于非标 。
9、坑距不满足设计要求
-
一般情况,坐便坑距为305mm,则管边距抹灰面应满足270~290mm(瓷砖+瓷砖胶厚2cm)。
10、沉箱内排水管支墩推荐做法
-
排水管支墩每隔500~700mm设置一个,支管末端应设置支墩,顺水三通处应设置支墩; -
支墩表面宜抹灰。
11、卫生间给水管后开槽破坏防水
-
严禁后开槽;卫生间防水涂刷后严禁开槽; -
给水管预埋及填塞应在防水涂刷前完成 。
12、给水管管件选用不当
-
户内给水管应选用双联座内螺纹弯头、过桥弯。 -
外立面空调冷凝水管应选用双向伸缩节。
13、给水管隐蔽前未做试压试验
-
给水管试压“两步走”:试验压力=1.5X工作压力,且 不小于0.6MPa ;在试验压力下稳压1h,压力降≦0.05MPa,然后1.15倍工作压力下稳压2h,压力降≦0.03MPa。试压3个小时期间不渗不漏为合格; -
管道试压应与瓷砖带压铺贴性质不同。
14、(别墅)户内给水管支架未设置
-
PP-R管与排水管间距应大于100mm; -
PP-R管立管应 按照规范图纸(110,2.4米) 做支架固定;所有管道安装前均应先装支架。
15、卫生间混水阀预留水口凸出抹灰面高度不满足使用要求
-
混水阀预留水口应凹进瓷砖面4~7mm,即凸出抹灰面13~16mm; -
瓷砖开孔与预留水口间隙应使用瓷砖胶或水泥砂浆填塞密实,有利于螺纹接头微渗及时发现。
16、 外立面排水管 绕行外墙装饰线条
-
除设计单独说明外,所有外立面水管均应横穿外墙装饰线条,不得绕行 。
#2 砌筑及抹灰阶段——电专业
1、线管开槽工艺不当
-
应使用专用开槽机开槽;开槽过程中严禁扰动砌体;特殊情况下使用角磨机开槽时,应先将开槽的不同部位横竖向多切割几次便于打凿;开槽过程中应防尘抑尘; -
开槽宽度=D+10mm,开槽深度=D+15mm; 并排多根线管间距应大于20mm(一个管间距); -
线槽截面宜为 倒梯形 (里小外大)便于填塞。
2、户内电箱、线盒与线管连接工艺不当
-
户内电箱、线盒与线管连接时应使用杯梳; -
杯梳应与电箱的敲落孔 一一对应、固定紧密。
3、线管固定、挂网、填塞工艺不当
-
砌体墙内线管固定间距 不大于0.5m ; -
线管 填塞应分层填塞 ,工序为:管槽刷水→第一次填塞需刚覆盖管线,甩填拍实→终凝后管槽刷水→第一次填塞填塞至于砌块面平齐; -
强弱电线配管时,填塞需用C15细石混凝土填塞且需挂网(≥3条预埋管线需要挂网) ;
①薄砌薄抹在填塞部位,应压玻纤网;
②传统工艺,应挂镀锌钢丝网; -
铺砖面不宜挂网 ;挂网左右搭接长度10~15cm。
4、严禁使用黄腊管作为预埋穿线管
-
黄腊管 又叫绝缘软管,严禁用于一、二次结构预埋,无法到达“死管活线”目的; -
黄腊管、护套线、阻燃PVC管严禁直接敷设在吊顶内。
5、严禁在加压送风井内明敷线管
-
线管不应敷设在风井内 ,不应横穿风井。
6、 电梯呼梯盒 及电梯用消防开关是否 预埋 应提前确定
-
楼层呼梯盒、首层消防开关采用明装还是暗装需提前确定; -
严禁瓷砖铺贴完成后打凿瓷砖。
7、线盒、电箱安装面明显低于或高于抹灰面
-
线盒、电箱与饰面负偏差 ≦10mm ;当线盒偏差过大时可使用线盒转换框; -
线盒、电箱与饰面严禁存在正偏差; -
线盒、电箱固定之前应参照以灰饼、冲筋表示的抹灰厚度。
#3 砌筑及抹灰阶段——防雷专业
1、卫生间等电位虚接
-
卫生间LEB盒应与卫生间的钢筋网可靠连接(底线问题)。
2、外窗栏杆防雷接地虚接或工序倒置
-
第二类防雷建筑超过45米部分每2层一设均压环,每层外窗、栏杆等外立面金属构件均需防侧击; -
外窗接地建议采用 16mm2镀锡编织铜带 与窗连接(自攻螺丝需配防松垫片),栏杆建议直接用φ10镀锌圆钢直接与基座焊接; -
所有工序均应在外墙抹灰完成前结束。
3、卫生间等电位箱宜直接预埋至结构内
-
等电位箱不应后期安装,建议前期一次预埋成优。