你还不懂识读10kV配电所低压系统图?看这里,非常详尽的讲解!
hbduzjan
hbduzjan Lv.2
2023年05月31日 09:08:43
只看楼主

初入行的朋友,低压图纸是我们经常碰到的,但因为是初入行,很多朋友也感觉无从下手的感觉,总觉得图纸看得懂我,我却看不懂图纸,相 见 恨晚 ,不急不急,今天,我就给大家细细讲来。 ▲ 典型低压系统图 这是一张典型的低压系统图,主要就包括这么几个部分,顶上的,是变压器部分,这个图纸是有两个变压器供电的,左右两边互为备用。

初入行的朋友,低压图纸是我们经常碰到的,但因为是初入行,很多朋友也感觉无从下手的感觉,总觉得图纸看得懂我,我却看不懂图纸,相 恨晚 ,不急不急,今天,我就给大家细细讲来。

▲ 典型低压系统图

这是一张典型的低压系统图,主要就包括这么几个部分,顶上的,是变压器部分,这个图纸是有两个变压器供电的,左右两边互为备用。

? 01 低压系统图:变压器部分的识读

▲ 变压器部分

为了方便起见,我把变压器部分放大,方便大家查阅。

这样大家应该能看懂了,很明显,这个变压器,高压部分是三角形连接,“进线引自3G1-4柜”,这句话表示:高压是从一个叫3G1-4的柜子引来的,这个柜子是高压开关,在此不表。低压部分很明显是星形连接, 中性点 接地并引出了零线和接地线。接下来,我们重点讲解右边的一些参数。

▲ 变压器参数

(1)SCB12-1000 UK=6%

解读:S代表三相,C—干式 ,B代表线圈是箔绕, 12—性能水平代号,1000kVA是额定容量1000千伏安, Uk=6%—代表短路阻抗 其值为6%, 变压器的短路阻抗:又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值);对双绕组变压器,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过额定电流时所加的电压,然后除以额定电压后,用百分数表示。

▼ 干式变压器背部,高压侧,三角形连接,三个出线口

▲ 低压侧,四个出线口,为星形连接

(2)±2X2.5% ,表示高压分接范围,在±2.5%及±5%额定电压出抽出4个抽头,共5档无励磁调压。

▲ 这是典型的变压器铭牌,但这个调压只有 三挡 ,而且额定电压是6kV

上图的铭牌,图纸上是这么标的:S9-M 800/6 6/0.4 ±5% YYN0 UK=4.88%,显然,这是一台油变。

▲ 这才是五档调压的变压器,基准电压是10kV

上面的这个铭牌,你在图纸上会标吗?

3.10.5/0.4 Dyn11

10.5/0.4, 10.5—指高压的基准电压为10.5kV,即高压侧绕组的额定电压值(主分接抽头位)。0.4,指低压二次电压为0.4kV。

Dyn11:联结组标号 D—一次(高压)侧三相绕组三角(△)型接线;y—二次(低压)侧三相绕组星(Y)型接线;n—二次侧三相绕组星(Y)型接线中性点引出;11 —11点接线,意为低压侧同名线电压超前于高压侧同名线电压30°相位。

? 02 低压系统图:总进线柜部分

▲ 低压系统图

上图中,最左侧的部分就是总进线柜,接下来,我们从上到下,一点一点剖析。

▲ 柜子顶部图纸

在这个图中:

(1)编号:D11,D—表示低压,11表示第一路电的第一个柜子。

(2)名称:进线柜,这个好理解,变压器出来就进到这里。

(3)型号:GCK-08,第一个G 代表配电柜,第二个C 代表抽屉式,第三个K 代表控制,中文学名叫低压抽出式开关柜。

(4)母线:表示载流的铜母线,这里的规格图上没标。

▲ 柜子详图

在这个图中,它分为1-9单元,我们都知道,GCK柜的高度为2200mm,顶上的400MM走母线,那么,地下最小的一个抽屉间隔为200mm,最多可以放9个抽屉,当然,作为进线柜,开关很大,这里就仅仅放了一个间隔。在这个图中,顶上的1-2间隔是空的,主断路器安装在了3-7间隔内,在这里,我们把主断路器的参数放大了看。

▲ 主断路器参数

在这里:

(1)1QF,表示断路器的编号,QF,英文即表示断路器。这里的断路器采用的是框架断路器,框架电流为2000A,4P—表示4级开关,可以带漏电保护。

(2)In=2000A, 表示断路器额定电流为2000安培。

(3)Ir1=1600A,tL=120s,表示长延时整定为1600A,时间整定为120秒。

(4)Ir2=4Ir1,Ts=0.2s,表示短延时电流整定为4倍的长延时电流,即6400安培,整定时间为,0.2秒。

(5)Ir3=10Ir1,表示速断电流为10倍长延时电流,为16000A, 整定时间没写,其实为0秒动作。

(6)Ir3=0.5Ir1 ,Ts=0.2s,表示接地电流整定为800A,整定时间为0.2秒。

▲ 互感器图

这个图是互感器的图,图中表示ABC三相都装一个互感器,共两组,没零序互感器,但上面的图纸有零序的整定电流,有点问题,电流互感器的作用是测电流用,因为如果不经过互感器,那电流的接线是几乎没法完成的,一次电流太大了,必须用铜排,通过互感器,可以转变成小电流,那就可以用很小的线,方便接线。

图中:LQG-0.66-2000/5 (3) 0.2S,含义如下:

2000/5 表示最大的一次电流可通过2000A,5表示最大的二次电流是5A,0.2s不是0.2秒,而是表示0.2级的互感器,这个级别的互感器,是可以用作计量级别的。

再接下来,是一个避雷器的图:

▲ 避雷器图

这个图:“SPDX4 I级试验”—— SPD:表示浪涌保护器,I试验,表示可用在总配电房。

Iimp≥12.5KA,Iimp代表浪涌保护器I类试验的冲击电流参数,需要大于12.5kA;Up代表浪涌保护器的电压保护水平,要小于2.5kV。

▲ 柜子底部材料设备表

上面这个图是柜子的材料设备表:

第一行:表示这个柜子的尺寸,这个图表示宽800,深1000,高2200,单位都是毫米。

第二行:是断路器的要求,它要求短路分断能力达到65kA。

第三行:没有

第四行:表示互感器的规格型号

下面几行都没有,

这个柜子还带了个指示灯,就这些东西了。

▲ 低压总进线柜的样子类似中间那个

低压总进线柜的样子类似中间那个,但这个柜子在总的断路器下面还安装了几个抽屉开关。

? 03 低压系统图:低压电容柜部分

低压电容柜的使用是十分有意义的,可以提高电力系统的功率因素,减少无谓的消耗,如果不投,你公司的配电系统功率因素过低,电力局还可能对你罚款,因此,设计投入电容器柜十分有意义。

具体的设计图如下:

▲ 电容器柜图

第一行:D12—D代表低压 1代表第一路电 2代表第二个柜子。

第二行是名称,即电容器柜,没什么好讲的。

第三行:GCK-31,表示这个是配套GCK开关的,高度为2200MM

下面这个图,是电容器的实体图:

▲ 智能低压电容器实体图

第一个符号:为带熔断器的负荷开关,主要控制电容器是否投用的一个开关。

第二个有个K的符号是电容器的控制器,是电容器的头脑,由它判断投入多少电容。

第三行左边是避雷器,这个大家懂的。

第三行右边是电容器的符号,左边的电容三角形连接,为共补,也就是三相一起补,右边的电容为分补,为单相各补个的,更精细控制。

再接下来是具体的参数,左边是避雷器参数,这个用了II级试验的,比进线柜的,少了一级。

右边是具体的电容器容量和参数,这个电容器还串联了电抗器,可以抗谐波。

最好是电容器的仪表,如功率因数表,电流表,电压表和控制器表。

▲ 最后一栏是设备组成表

总之,电容器柜非常重要,也是配电系统中最容易损坏的,他的原理很简单,通过从总进线柜的电流互感器取样,判断出功率因数后,再由控制器判断投入多少电容,你明白了吗?

▲ 实物图,右边第二个为电容器柜,中间为电容投用开关

▼ 电容器柜内脏实物图

? 04 低压系统图:馈电柜部分

馈电柜,也叫出线柜,叫馈电柜很多外行的不懂,所以,要考是不是外行,先测试下他知不知道馈电柜是什么意思,一般一测一个准。

馈:馈赠礼物里面也有馈,因此,馈,送出的意思,这里作输出,分配的意思;电,显然是电力的意思;柜,这个好理解吧,就是一个柜子,里面放电气设备。

好了,废话不说,上图。

▲ 馈电柜

第一行:D13 D表示低压,13:当然是柜子的编号了。

第二行:馈电柜 表示这个柜子是馈电柜,看起来没什么好说的。

第三行:GCK-14 这个有点难,有点难,外行就看不懂什么意思了,所以,你要搞电力,必须明白这个是什么意思的,否则,闹笑话了。


GCK,中文学名叫低压抽出式开关柜,其实,这种中文的开关柜,还有GCS,MNS等类型,这里就不展开了。

第四行:这一行很大,是馈电柜的开关,这里选的是框架断路器,框架电流2000A,3极,短路分断能力为65kA。

设计还对这个断路器进行了整定:

其中额定电流整定为800A。

长延时整定为630A,

短延时整定为4倍长延时;

速断整定为10倍长延时。

最底下的一串符号表示抽屉式断路器,零序互感器和电缆。


免费打赏

相关推荐

APP内打开