一、给排水专业施工图要点审核 1、审核设计说明和材料明细表是否有错、漏; 2、检查各层平面布置图,是否有遗漏;如卫生间和盥洗的龙头除三件套外,应增设洗衣机和淋浴器二个出口。厨房水龙头除了生活、污水外另增加水过滤的附件; 3、审核所有系统图的管径尺寸和标高是否符合要求; 4、排水管的管径按照排放量而定。审核排水管的管径、尺寸、标高及坡度;排入市政集水井的坡度不小于0.3%,标注等是否有遗漏或错误;
一、给排水专业施工图要点审核
1、审核设计说明和材料明细表是否有错、漏;
2、检查各层平面布置图,是否有遗漏;如卫生间和盥洗的龙头除三件套外,应增设洗衣机和淋浴器二个出口。厨房水龙头除了生活、污水外另增加水过滤的附件;
3、审核所有系统图的管径尺寸和标高是否符合要求;
4、排水管的管径按照排放量而定。审核排水管的管径、尺寸、标高及坡度;排入市政集水井的坡度不小于0.3%,标注等是否有遗漏或错误;
5、审核各层平面图和排水系统图,位置、数量、管径、标高,是否符合规范,须设置地漏的地面是否做坡度;
6、审核穿孔及预埋套管处是否都在图中详细注明;
7、若采用油浸式变压器时,注意变压器室下面是否须要设置隔油池;
8、审核屋面排水斗的设计和排水量是否符合规范要求;
9、审核卫生间安装节点图,采用整块门槛石,门槛石先于门套施工,需保证门套压在门槛石上面,不然卫生间门口反坎易漏水。
二、强电专业施工图要点审核
1、审核说明书与材料表是否有遗漏或须补充;
2、节省电线、电缆考虑,查看进户线的设计位置是否离主电源提供的距离最短;
3、检查每层分项的电能计量表和漏电保护装置是否合理;
4、审核动力与照明、强电与弱电线路是否分开设置;
5、建筑所须开孔、预埋的位置、标高和尺寸、详细做法均须在图中标示清晰,查看是否清楚标示;
6、审核设计的所有平面图与系统图是否一致;
7、审核每户需用照明、空调、电视等电气设备的布局以及高标准装修所提出的要求,是否设计,是否与实际相符;
8、防雷系统的设计是否遗漏;
9、电缆沟的设计是否遗漏或符合规范。
三、智能化弱电专业施工图要点审核
1、弱电机房地面是否防静电设计;
2、网络通讯进线除特殊要求外,每户一路进线,设二~三个分线盒;
3、卫生间应设置一电话分线盒;
4、审核消防系统图、通讯系统图、安防系统图、有线电视、网络光纤等;
5、火灾报警及联动系统图;消防控制中心设备平面布置及桥架、电缆平面图,报警元件联动模块及线路平面图;火灾报警及联动施工说明;报警联动控制程序要求;
6、宽带网信息系统:系统图及平面图,核对总进线光缆及光端机容量及平面布置,区域光端机箱的布置及容量,进户宽带线路布置平面图;
7、电视有线系统:系统图及平面图,核对前端放大器箱位置及平面布置,中间放大器箱位置,进户电视电缆平面图;
8、安防报警系统设置的分系统(对讲报警系统、周界安防系统、摄像监视系统、巡更系统)
安防设备主机平面图,进线出线桥架及电缆敷设平面图,室外平面图中各安防探测及报警的前端元件平面布置,线路的敷设,各个系统的功能说明;
9、消防及弱电通信、安防系统的接地及防雷击措施,在各个系统图中有设计;在设计说明中有专题说明。
四、暖通空调专业图要点审核
1、施工图目录是否齐全(含标准图及重复利用图);
2、设计及施工说明是否完整、设计参数是否合理、计算指标是否经济;
3、通风空调各系统流程图是否合理;
4、制冷机房、通风、空调是否有平、剖面图;
5、系统形式是否完整、是否满足使用功能要求;
6、气流组织是否合理;
7、环保是否达标;
8、设备房位置及设备布置型式是否合理、使用及维护是否便捷;
9、管道井布置及设置大小是否合理;
10、通风井进出风口有无控制尺寸及标高;
11、通风管及水管的布管形式是否合理;
12、相关预留预埋有否有详图及说明、有无安装控制标高、有无减震降噪措施,减震降噪措施是否合理、主要设备材料选用是否合理经济、是否满足采购及安装需求。
五、燃气专业施工图要点审核
1、燃气管道是否设计到厨房及浴室(如采用壁挂炉),浴室是否有(如采用壁挂炉时);
2、审核燃气管道的平面图和系统图是否一致;
3、审核对燃气管道特殊要求的说明是否遗漏;
4、审核设计应考虑燃气加热器的排气管是否遗漏;
5、审核燃气设计量、实际使用、煤气公司的供应量,这三者之间是否符合要求;
6、燃气表安装位置是否与橱柜等相碰。