0 1 钢筋原材
1、钢筋表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。
①原因
保管不良,受到雨雪侵蚀,存放期长,仓库环境潮湿,通风不良。
②防治措施
1、钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短。淡黄色轻微浮锈不必处理。
2、红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除,尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重,发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用。
① 原因
原材料仓库管理不当,制度不严;直径大小相近的,用目测有时分清;技术证明资料未随钢筋实物同时交送仓库。
1、原材料堆放,和加工后的半成品均应注明材质和规格。
拉伸试验每组2根长约500mm。350mm。同一厂别、同一炉号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。(盘圆钢筋试件取自不同盘、直条钢筋在任选的两根或两根以上截取)。
每一楼层或施工区段中同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计。试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm。
钢筋机械连接对接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验预验收,不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验。
1、钢筋端部直螺纹丝扣加工好以后,没有对丝扣进行有效保护。
钢筋端部直螺纹丝扣加工好以后,套上塑料帽对丝扣进行保护。
对后浇带、施工缝等部位预留钢筋长搁置时间超过3个月以上的,必须对预留钢筋进行防锈保护处理(在钢筋表面涂刷水泥浆)。
1、箍筋弯钩长度不够
②防治措施:
2、箍筋弯钩角度小于135°。
箍筋弯钩的弯折角度: 对一般结构,不应小于90°; 对于抗震要求的结构,应为135°。
3、螺纹盘圆钢筋调直,机械内合金顶块过紧,致使钢筋肋有所损伤。
②防治措施:
②防治措施:
1、钢筋末端需做135°弯钩时,HRB335、HRB400级钢筋的弯弧内直径D不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。
2、箍筋弯钩的弯折角度:对一般结构,不应小于90°;对于抗震要求的结构,应为135°。
注:每根钢筋在搭接长度内必须采用三点绑扎,用双丝绑扎搭接钢筋两端30mm处,中间再绑扎一道。
1、墙柱外伸钢筋移位。
②防治措施:
4、若遇钢筋间距调整(或位移)需弯曲钢筋时,应采用小于1:6角度缓慢弯曲到位。
②防治措施:
钢筋保护层垫块选材要保证强度及厚度。保证垫块数量充足,板均应从距梁或墙相交边(角)100mm起双向安装垫块,在板的下部钢筋交叉点下安装纵向、横向间距800mm左右垫块。
1、同截面接头过多:在绑扎或安装钢筋骨架时,发现同一截面受力钢筋接头过多,其截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率超出规范中规定数值。
②防治措施
规范要求:
1、接头面积允许百分率:
(1)同一连接区段内(钢筋绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3Ll)纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合下列要求:a、对梁、板类及墙类构件不易大于25%。
B、对柱类构件不易大于50%。纵向受压钢筋不易大于50%。
(2)钢筋机械连接与焊接接头连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大直径),且不小于500mm。纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合下列要求:
a、受拉区不宜大于50%,受压区不受限制。
B、接头不易设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区,当无法避开时对等强度高质量机械连接接头不应大于50%。
2、钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。
1、钢筋直螺纹连接未按规范要求施工。
②防治措施:
在丝牙上做出油漆标记(1/2套筒长度),作为检查质量的依据。 要求:总包、监理对所有直螺纹套筒接头进行100%检查。
1、钢筋下料时,应采用砂轮切割机,切口的端面应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲。
▲焊接缺陷及处理措施:
1、校直钢筋端部;2、正确安装夹具和钢筋;3、避免过大的顶压力;4、及时修理或更换夹具。
? 弯折:
? 咬边:
1、减小焊接电流;2、缩短焊接时间;3、注意上钳口的起点和止点,确保上钢筋顶压到位。
? 未 焊 合:
1、增大焊接电流;避免焊接时间过短;3、检修夹具,确保上钢筋下送自如。
? 焊包不均:
1、钢筋断面力求平整;2、装填焊剂尽量均匀;3、延长焊接时间,适当增加融化量。
? 气孔:
1、按规定要求焊接;2、清除钢筋焊接部位的铁锈。3、确保接缝在焊接中合适埋入深度。
? 烧伤:
1、钢筋到点部位除尽铁锈;2、尽量加紧钢筋。
? 焊包下淌:
1、彻底封堵焊剂筒的漏孔;2、避免焊后过快回收焊剂。
▲验收要点(外观检查):
1、四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm;
2、钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷;
3、接头的弯折角不得大于4°;
4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。
▲备注:电渣压力焊适用于柱、墙、构筑物等现浇混凝土结构中竖向受力钢筋的连接;不得在竖向焊接后横置于梁、板等构件中作水平钢筋用。带肋钢筋进行焊接时宜将纵肋对纵肋施焊。
②防治措施
▲规范要求:
1、钢筋锚固长度不够。
②防治措施:
②防治措施:
1、钢筋骨架绑扎点绑扎牢固。
②防治措施:
②防治措施
1、圆形洞:
①直径小于等于300时,当设计注写补强钢筋时,按注写设置。当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的50%补强,补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同。
②直径大于300小于等于800时按设计注写设置。
③直径大于800时,洞口上下补强暗梁配筋按设计标注,当洞上边或洞下边未剪力墙连梁时不在重复补强暗梁。
2、方形洞:
①洞边尺寸小于等于800时,当设计注写补强钢筋时,按注写设置。当设计无注写时,按每边配置两根直径不小于12mm且不小于同向被切断纵向钢筋总面积的50%补强,补强钢筋的强度等级与被切断钢筋相同。
②防治措施:
▲种植钢筋施工方法: