锅炉在冷备用、热备用或检修期间所发生的腐蚀损坏称为停用腐蚀。锅炉产生停用腐蚀,主要是因为停炉期间金属内表面没有完全干燥以及大气中的氧气不断漏入造成的。虽然停炉期间锅炉受热面的内部和外部同时发生腐蚀,但内部腐蚀比外部腐蚀要严重,所以停用腐蚀主要指受热面的内部腐蚀。
停炉以后,随着压力、温度的降低,锅炉中的水蒸气凝结成水,锅炉内部会出现真空,外部空气漏入炉内,氧气在有水分和水蒸气的情况下,很容易对金属产生腐蚀。由于锅炉结构上的原因,如果不采用一定的措施,停用腐蚀是不可避免的。例如采用立式过热器,是无法把过热器内的存水排尽的。当金属受热面内部结有水溶性盐垢,它吸收水分时会形成浓度很高的盐溶液,使停用腐蚀加剧,并会形成溃疡内腐蚀。这种情况在过热器入口处是经常存在的。因为分离后的饱和蒸汽在进入过热器时总是带有少量炉水,饱和蒸汽进入过热器后吸收热量,炉水蒸发变成蒸汽,而炉水中含的盐分沉积在过热器入口管内壁上。
01
对放水停用的锅炉,金属表面的潮气对腐蚀速度影响很大。空气湿度较大时,易在金属表面结露,形成水膜,造成腐蚀加剧。当金属表面干燥,且锅炉内部的相对湿度小于30%时,可以完全防止铁的腐蚀。
02
水中的含盐量
锅炉中或金属表面水膜中含盐量增加会加速腐蚀进行,特别是氧化物和硫酸盐含量增大时,将使腐蚀速度明显上升。
03
金属表面的清洁程度
当金属表面有沉积物或水渣时,该部位就易积存残留水分,使垢渣下的金属表面始终处于潮湿状态,同时垢渣又妨碍氧扩散进去,而垢渣周围的金属表面则有较充足的氧。
这样,由于氧的浓度差异,便形成了浓差腐蚀电池,渣垢周围氧浓度大的部位为阴极,垢渣下氧浓度低的部位为阳极而使垢下金属受到腐蚀。
由上可知,要防止停用锅炉发生腐蚀,就应使锅炉的金属表面保持干燥和清洁,及时清除水垢或堆积的水渣;对于湿法保护的,应尽量降低水中的含盐量,防止加速氧腐蚀。
1、阻止外界空气进入停用锅炉汽水系统内;
2、保持汽水系统内金属表面的干燥;
3、在金属内表面形成具有防腐蚀作用的薄膜,以隔绝空气;
4、使金属表面浸泡在含有除氧剂或其他保护剂的介质中。
为了防止或者减轻停用腐蚀,应采用停炉保护措施。停炉保护的方法很多,主要分两类:湿法保护和干法保护。湿法保护常用于停用时间较短的情况,例如一个月以内。湿法保护常用的方法是将锅炉内充满除过氧的水,或含碱的水溶液,保持0.3~0.5Mpa的压力,以防止空气漏入。
也可充氨气或者充氮气进行保护,其准备工作与用干燥剂一样。因为氨气比空气轻,所以充氨保护时,应从上部进氨气,从下部排空气。氮气比空气略轻,也可以从上部进氮气,从下部排空气。为防止空气漏入,应保持0.3~0.5Mpa的压力,压力降低时应及时补充氨气或者氮气。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
动力燃气系统
返回版块4.21 万条内容 · 185 人订阅
阅读下一篇
开放式厨房能不能进燃气?现如今,不少人为了追求美观,想将家里的厨房做成开放式厨房,然而,这种想法虽好,却不符合开通燃气的条件。很多用户都有这种困惑,自家改造好的开放式厨房,燃气公司却不给开通燃气。接下来就让我们一起了解一下,开放式厨房究竟为什么不能开通天然气? #1 开放式厨房不能通气的原因 从安全的角度来说,开放式厨房不能通天然气主要考虑的是当发生泄漏时,容易在短时间内扩散并弥漫到其他生活空间内,一旦遇到明火或者火花后发生爆炸,后果不堪设想。开放式厨房没有任何阻挡,扩散更加迅速,难以控制,安全隐患巨大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
回复 举报