地暖施工质量控制要点
1.什么是湿式地暖
湿式地暖是水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格相对较为低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分布,减少出现局部过热或过冷的情况。除了湿式地暖,与之相对的还有干式地暖,无论是湿式地暖还是干式地暖,都比一般的暖气片节能约25%。干式地暖的优点是热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当,湿式地暖热效应较慢,升温时间一般需要4-6小时。造价方面,干式地暖和进口暖气片采暖相当,比一般湿式地暖略高25%左右;湿式地暖一般和普通暖气片采暖相当,加上混凝土垫层费用相当于中档暖气造价。由于干式地暖市场份额较小,暂不详细展开,在此仅浅析高层住宅中湿式地暖的质量控制要点。
2.施工工序及质量控制要点
2.1分集水器的定位与安装
施工工序:分集水器旁通、阀门组装→安装固定→地暖施工全部完成后再安装箱体外壳。
质量控制要点:分集水器的安装高度目前没有具体的规范要求,且有些施工图纸中也未明确安装高度,规范中虽然没有高度要求,也不是随随便便去安装的,安装时要重点把控以下三点:①要保证足够的检修空间,不宜安装过低,故集水器中距离地面不宜低于300mm。②业主实用性考虑,分集水器绝大多数安装在灶台下面,明装的分集水器可能会与后期业主装修的灶台产生冲突,所以分集水器安装高度过高也是不行的,所以分水器上沿在500到600mm之间为宜(各厂家产品尺寸略有出入,实地测量最佳)。③明装分集水器要考虑到外箱体的尺寸,要考虑箱体与电气温控接线盒的位置、业主后期装修等有无冲突,要求厂家在配箱体的时候尽可能的小,能装下设备、阀门即可。
另外,如果分集水器设计为暗装,则能有效地解决分集水器占用空间的问题,假若需要变更,要赶在主体施工前向建设方汇报,在主体施工时随层预留洞口和过梁。
2.2保温板、反射膜的铺设
施工工序:地面清理→保温板铺设→贴房间周边保温条→铺反射膜。
质量控制要点:①主体施工阶段的建筑垃圾、地面上的灰疙瘩等要清理彻底,不能因为抢工期图省事将此步骤省略,否则会造成后期地面开裂、空鼓、漏管子等严重问题出现。②严禁使用碎保温板拼凑,保温板拼缝应用胶带粘贴密实,地面上的水管要在板子上割出管槽。③房间周圈保温条(保温板)应用双面胶贴固定,避免在垫层浇筑过程中造成丢失或位移,保温条的宽度不能高于成活地面,造成保温条外漏,此处应在施工前与土建专业对接地面做法。④反射膜铺设后应及时压牢,不宜与地暖管铺设间隔太久,若在春季风大时施工,建议反射膜铺完后立即进行管道施工,避免风刮返工(门窗已到位可忽略大风影响)。
2.3地暖管的敷设与固定
施工工序:铺钢丝网片(若用卡子固定则无此道工序)→地暖盘管敷设
质量控制要点:①回路中不能出现接头,若在混凝土浇筑前打压发现管道破损,要求整条回路更换管子。②地暖管穿过地面伸缩缝处要加套管。③若采用钢丝网固定管道的做法,固定管道的扎丝、扎带接头应剪短或朝地面方向,避免混凝土浇筑成活后接头漏出地面。④管间距要严格按照图纸设计,要求回路之间距离相等,处处平行,否则会造成管道敷设不均,管道距墙一般为100-150mm。
2.4管道合口与压力试验
施工工序:地暖管道与分集水器、暖气片合口→第一次压力试验
质量控制要点:①地暖管在分集水器下出地面处要加波纹套管,暖气片下出地面处要加钢套管,钢套管内用防火泥填实。②暖气片立管建议不要使用热熔弯头,虽然美观,但漏水隐患大,管道拐弯处可使用弯管器固定,安全美观。③若在冬季进行水压试验,试验完成后应及时用气泵将水吹出,以免冻坏管道;非冬季水压试验完成后可先不泄压,待混凝土垫层施工完毕后再泄压(两道工序间隔时间不宜太久);地暖水压试验压力通常为0.6~0.8Mpa,不建议使用气体压力试验,危险性较大。
2.5混凝土垫层浇筑
施工工序:铺上层钢丝网片→第二次压力试验→混凝土浇筑
质量控制要点:①上层钢丝网片的作用为加快热量传递和防止地面开裂,一般由土建班组施工而非地暖施工人员,经常出现钢丝网不绑扎固定,随浇筑随放网片的情况。②混凝土浇筑过程前,应做好分集水器和暖气片的成品保护,避免混凝土污染。③混凝土浇筑过程中,地暖管道应带压,监理旁站,工人脚踩的垫板要确保无钉子。
2.6验收交付
施工工序:分集水器外箱体、温控面板安装→粘贴标识→验收→带压交付
质量控制要点:①标识粘贴要严格按照济南市质监站的要求执行。②交付时可在每户卫生间暖气片放气阀位置安装一小压力表,带压交付,避免日后扯皮。
3.总结
保证湿式地暖的施工质量的关键,在于各工序之间的组织协调和施工细节的管理。地暖的质量问题往往出现在业主装修后的第一个采暖季,一旦出现质量问题,对业主和建设方都是不小的损失,牢抓细节管理,减少质量问题发生,便是节约造价的最好方式了。