措施项目是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工准备和施工过程中的技术、生活、安全、环境保护等方面的项目。措施项目费用的发生与使用时间、施工方法或者两个以上的工序相关。有些是不能计量的项目,如绿色施工安全防护措施费、夜间施工、冬雨季施工等,按相关费率计算;有些是可以计量的项目,如脚手架工程、混凝土模板及支架、垂直运输等,根据工程实际情况列项计算工程量。
针对近期造价工作中,如地下通道工程、桥梁工程等涉及的脚手架计算遇到的疑难点,通过查阅资料及定额说明,特整理了有关脚手架的内容、计算规则及方法。
脚手架是为了保证各施工过程顺利进行而搭设的工作平台。按搭设的位置分为外脚手架、里脚手架;按材料不同可分为木脚手架、竹脚手架、钢管脚手架;按构造形式分为立杆式脚手架、桥式脚手架、门式脚手架、悬吊式脚手架、挂式脚手架、挑式脚手架、爬式脚手架。为了与定额统一,本文对常用的单排脚手架、综合脚手架、满堂脚手架计算进行重点说明,材料品种根据定额,均以钢管脚手架考虑。计算脚手架工程量时,除按不同类型不同规则进行计算,还需注意工程量均不扣除施工体洞口所占面积。
1. 单排脚手架计算
单排脚手架只有一排立柱,借助墙壁搭设,上面铺设跳板,竖立向荷载由立柱和墙共同承担。
单排脚手架计算规则如下:
1.1 施工体在地面1.2m以上、3m以下,按其垂直投影面积以㎡计算(注:超过3m按综合脚手架考虑);
1.2 石砌堤防桥、路护坡(包含锚杆及喷射混凝土等内容)在地面高1.2m以上,按斜面积计算(砌筑、勾缝共用);
1.3 配合吊装桥梁、桥面,可按其支撑墩台体外围周长加3.6m乘以高度计算一次单排脚手架;
1.4 当单独承包建筑物装饰工作面高度在1.2m以上需要搭设脚手架时,外走廊、阳台的外墙、走廊柱及独立柱的砌筑、捣制、装饰和外墙内面装饰的脚手架,高度超过3.6m按单排脚手架计算(3.6m以内按活动脚手架执行)。
2. 综合脚手架计算
综合脚手架是综合了建筑物中砌筑内外墙所需用的砌墙脚手架、运料斜坡、上料平台、金属卷扬机架、外墙粉刷脚手架等内容。它是工业和民用建筑物砌筑墙体(包括其外粉刷)所使用的一种脚手架。《广东省市政工程综合定额(2018)》中明确综合脚手架包括脚手架、平桥、斜桥、平台、护栏、挡脚板、安全网等。《广东省房屋建筑与装饰工程综合定额(2018)》根据房建特征,另增一句说明:高层脚手架50.5m至200.5m还包括托架和拉杆费用。
综合脚手架计算规则如下:
2.1 高度超过3m的构筑物混凝土浇筑及砌筑,按其垂直投影面积以“㎡”计算(注:3m以下按单排脚手架考虑);
2.2 石砌挡墙高度1.2m以上,按其垂直投影面积计算;
2.3 水塔套用综合脚手架相应子目;
2.4 外墙采用钢骨架封彩钢板结构,按综合脚手架计算;
2.5 钢结构工程外墙没有围蔽的项目,综合脚手架按50%计算。
3. 满堂脚手架计算
满堂脚手架又称作满堂红脚手架,是一种在水平方向满铺搭设脚手架的施工工艺,多用于施工人员施工通道等,不能作为建筑结构的支撑体系。满堂脚手架为高密度脚手架,相邻杆件的距离固定,压力传导均匀,因此也更加稳固。满堂脚手架主要用于单层厂房、展览大厅、体育馆等层高、开间较大的建筑顶部的装饰施工。由立杆、横杆、斜撑、剪刀撑等组成。
满堂脚手架计算规则如下:
3.1 天棚装饰(包括抹平扫白)楼层高度超过3.6m时,按室内净面积计算。高度在3.6m至5.2m时,按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。计算式表示如下:
满堂脚手架增加层=(楼层高度-5.2m)/1.2m;
3.2 天棚面单独刷(喷)灰水时,楼层高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算(5.2m以下均不计算脚手架费用);
3.3 满堂基础脚手架套用满堂脚手架基本层定额子目的50%计算。
脚手架类型还有很多,如仓面脚手架、沿室内墙面搭设的里脚手架,独立安全挡板等。虽然脚手架费用在工程费用中占比不高,但遵循严谨负责的原则,编制造价时,要根据设计图纸或工程实际情况,严格按照工程量计算规则计算相应工程量。