某大型商业建筑外储压七氟丙烷气体灭火系统设计实例
一直单身的西装
2023年06月14日 10:44:36
只看楼主

某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。 一、设计原理: 本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时 发出警报(警铃动作)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意,当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调)声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调、防火阀等)此阶段用于疏散人员。延时过后,向保护区的驱动瓶的电磁阀发出灭火指令,电磁阀打开驱动瓶容器阀,然后瓶内氮气依次打开保护区的驱动氮气储气瓶。

某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。
一、设计原理:
本系统具有自动、手动及机械应急启动三种控制方式。保护区均设二路独立探测回路,当第一路探测器发出火灾信号时 发出警报(警铃动作)指示火灾发生的部位提醒工作人员注意,当第二路探测器亦发出火灾信号后,自动灭火控制器开始进入延时阶段(0-30s可调)声光报警器报警和联动设备动作(关闭通风空调、防火阀等)此阶段用于疏散人员。延时过后,向保护区的驱动瓶的电磁阀发出灭火指令,电磁阀打开驱动瓶容器阀,然后瓶内氮气依次打开保护区的驱动氮气储气瓶。
驱动氮气瓶启动后打开七氟丙烷药剂瓶瓶头阀并向药剂瓶输送压力,推动七氟丙烷药剂经过管道从喷头喷出向失火区进行灭火作业。 同时报警控制器接收压力信号发生器的反馈信号、控制面板喷放指示灯亮。当报警控制器处于手动状态报警控制器只发出报警信号,不输出动作信号。由值班人员确认火警后,按下报警控制面板上的应急启动按钮或保护区门口处的紧急启停按钮启动系统。

二、防护区要求
1)防护区以单个封闭空间划分,同一区间吊顶层和地板层下需同时保护时,可合为一个防护区。为保证防护区能够满足气体灭火 要求防护区与相邻房间或相邻防护区之间的吊顶和地板必须隔断,保证防护区是一个密闭的空间。
2)防护区的围护结构及门、窗的耐火极限不应低与0.50h,吊顶的耐火极限不应低于0.25h,围护结构承受内压的允许压强 不低于1200Pa。
3) 防护区应设置泄压口,外储压七氟丙烷灭火系统的泄压口位于防护区净高的2/3以上,宜设在外墙上,防护区不存在外墙的, 可考虑设在与走廊相隔的内墙上。
4)防护区的最低环境度不应低于-10°C。
三、防护区设计参数  
保护场所:变电所、高压配电室
面积:433㎡,层高:5.4m,体积:2338m3
设计浓度:9%,灭火浸渍时间:10min,储存压力4.2Mpa
四、灭火剂设计用量  
药剂量:1806kg,主管通径:DN125
钢瓶规格:120L,钢瓶个数:14个,每瓶充装量:129kg
泄压口面积:0.77㎡
四、气体输送无缝钢管规格  
五、外储压气体灭火动作流程图    

六、储瓶间要求:  
1)气体储存装置设在专用储瓶间内,储瓶间宜靠近防护区,并应符合本建筑物耐火等级不低于二级的有关规定及有关压力容器存放的规定,且应有直接通向室外或疏散走道的出口。
2) 储存装置的布置,应便于操作、维修及避免阳光照射。操作面距墙面或两操作面之间的距离不宜小,且不应小于储存容器外径的1.5倍。

免费打赏
gzhu_xiaoc
2023年06月14日 11:06:18
2楼

学习了,有你真棒了

回复

相关推荐

APP内打开