我配电室有时高压缺相,三相电压表两相显示10KV,(正常时因该显示6KV)一相显示无电,并且高压带电指示灯也显示缺相,高压柜中沙沙的放电声音特别大。低压却三相电压正常,设备使用也正常,具体是什么原因才能造成这种现象呢?是真缺相,还是接地呢?这有多大区别呢?
我配电室有时高压缺相,三相电压表两相显示10KV,(正常时因该显示6KV)一相显示无电,并且高压带电指示灯也显示缺相,高压柜中沙沙的放电声音特别大。低压却三相电压正常,设备使用也正常,具体是什么原因才能造成这种现象呢?是真缺相,还是接地呢?这有多大区别呢?
2楼
自己顶一下
回复
3楼
大家都不在线吗
回复
4楼
显示器整流块坏了,更换就可以了
回复
5楼
PT的一相熔断器是不是坏了啊,瞎猜的
回复
6楼
假如接地根据声音有间歇性接地放电的可能.
高压带电传感器和PT是不同路设备,不会同时坏,
你这个低压的电是哪取的?
回复
7楼
这个太正常了,我经常遇到的。属于接地,叫小电流接地故障,和断线的缺相不同。不影响高压和低压运行,接地的高压相电压为0,非接地正常相电压升高到原来的1。732倍,即由6。3KV升高到一万伏特。一般允许运行2个小时,期间向供电部门汇报做拉路实验,查找接地的故障相。
回复
8楼
我的QQ是:382797128 楼主有什么问题请和我联系。我是搞专业的。
回复
9楼
楼上正解,单相接地。长时间运行会引起另外两相绝缘损坏。
回复
10楼
高压接地故障只允许短时间运行,要及时找出故障原因,并处理。
回复
11楼
学习啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复