10KV高压显示缺相,低压却三相使用正常,为什么?
kongtiaozhu3363
2008年04月12日 10:27:29
来自于工地图片
只看楼主

我配电室有时高压缺相,三相电压表两相显示10KV,(正常时因该显示6KV)一相显示无电,并且高压带电指示灯也显示缺相,高压柜中沙沙的放电声音特别大。低压却三相电压正常,设备使用也正常,具体是什么原因才能造成这种现象呢?是真缺相,还是接地呢?这有多大区别呢?

我配电室有时高压缺相,三相电压表两相显示10KV,(正常时因该显示6KV)一相显示无电,并且高压带电指示灯也显示缺相,高压柜中沙沙的放电声音特别大。低压却三相电压正常,设备使用也正常,具体是什么原因才能造成这种现象呢?是真缺相,还是接地呢?这有多大区别呢?
免费打赏
kongtiaozhu3363
2008年04月12日 10:58:34
2楼
自己顶一下
回复
kongtiaozhu3363
2008年04月12日 10:59:23
3楼
大家都不在线吗
回复
luoyunting5201
2008年06月18日 17:06:49
4楼
显示器整流块坏了,更换就可以了
回复
anavy
2008年07月02日 16:58:56
5楼
PT的一相熔断器是不是坏了啊,瞎猜的
回复
colourcat_3392
2008年07月10日 20:41:10
6楼
假如接地根据声音有间歇性接地放电的可能.
高压带电传感器和PT是不同路设备,不会同时坏,
你这个低压的电是哪取的?
回复
hnayzjb
2008年07月12日 17:11:33
7楼
这个太正常了,我经常遇到的。属于接地,叫小电流接地故障,和断线的缺相不同。不影响高压和低压运行,接地的高压相电压为0,非接地正常相电压升高到原来的1。732倍,即由6。3KV升高到一万伏特。一般允许运行2个小时,期间向供电部门汇报做拉路实验,查找接地的故障相。
回复
hnayzjb
2008年07月12日 17:13:26
8楼
我的QQ是:382797128 楼主有什么问题请和我联系。我是搞专业的。
回复
zhgzs
2008年07月22日 18:25:04
9楼
楼上正解,单相接地。长时间运行会引起另外两相绝缘损坏。
回复
guohuaabc
2008年07月25日 11:11:31
10楼
高压接地故障只允许短时间运行,要及时找出故障原因,并处理。
回复
一笑7806
2008年07月27日 18:48:06
11楼
学习啦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复

相关推荐