在隧洞锚杆安装施工时,设计要求锚杆外露长度为10cm,而拉拔试验必须有20~30cm的外露长度才能满足拉拔仪器拉拔,如特意预留,免不了施工时作假,又不符合随意抽检的原则,如焊接加长,对接焊的强度难以保证,各位同仁们怎么办啊?
在隧洞锚杆安装施工时,设计要求锚杆外露长度为10cm,而拉拔试验必须有20~30cm的外露长度才能满足拉拔仪器拉拔,如特意预留,免不了施工时作假,又不符合随意抽检的原则,如焊接加长,对接焊的强度难以保证,各位同仁们怎么办啊?
2楼
是个问题,这可能是规范修改时候应该考虑的问题之一了,我们工地上当时采用焊接加长的方法处理的。
回复
3楼
你说的是普遍问题,工地上最常用也是最科学的就是焊接加长!
回复
4楼
只能是焊接加长了,这个可以做两个试验进行的
回复
5楼
是个问题,这可能是规范修改时候应该考虑的问题之一了。
基本上工地上都是采用焊接加长的方法处理的。
回复
6楼
你可以把墙刨进去20公分设备不就能放进去了
回复
7楼
工地一般采取焊接加上,加套管进行拉拔试验
回复
8楼
一般就是外露10公分,但是不可能根根都是10公分。可以挑选外露长点的或者焊接要么就是加套管。都能解决的!
回复
9楼
拉拔实验主要是测锚杆的抗拉能力,在密实度等其他条件达到要求的前提下,锚杆抗拉能力是与锚杆锚固深度成正比的,你大可以注锚杆的时候,留一根外露20cm来试试抗拉能力。
当然焊接加长,也是好办法
回复
10楼
焊接,,,基本都是这样,
回复
11楼
锚杆整体加长10cm,然后外露20cm,到时候锯断就可以了,只针对试验杆件,随机布置
回复