380v接触器,线圈也是380v的,线圈烧坏了,什么原因?请高手分析一下。线路短路、缺相都不应该导致380v的线圈烧坏啊。高压也没有,本来就是380v的线圈。欠压最多导致接触器反复吸不住,也不少线圈啊。应该烧触点才对。有没有高手帮分析一下。
1查看接触器是正常运行吸合时烧坏还是吸合一半烧坏,吸合一半烧坏则是线圈长期带电压
2线圈烧坏是换了接触器后频繁烧坏,还是只是这一次
3,是否跟接触器质量有关。
线圈被烧有一种可能是接触器的铁芯吸合不到位,磁路磁阻过大,励磁电流大,是铁芯和绕组发热。还有一种可能就是工作电压偏低,也会造成电流过大。
接触器反复长时间吸合,同样会造成接触器线圈烧毁。前几个月碰到一个案例,变压器风机温控器控制接触器,接触器线圈烧了好几个,一直没有找到原因,最后分析可能就是温控器问题,夜间温度低,接触器处于长时间分合状态,时间一长,接触器就烧了。
相关推荐