土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 空调水系统设计时,选用同程式还是异程式?设计原则是什么?

空调水系统设计时,选用同程式还是异程式?设计原则是什么?

发布于:2023-06-25 10:49:25 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]

 


空调水管路由总管、干管及支管组成。各支管与各空调末端装置相连,构成一个个并联回路。为了保证各末端装置应有的水量,除了需选择合适的管径外,合理布置各回路的走向是非常重要的。各并联支路只有在水阻力接近相等时,才能获得设计流量,从而保证末端装置能提供出设计冷量或热量。这里要说明 : 由于管道管径的规格有限,一般不可能通过管径选择来达到各支路的阻力平衡 ; 利用阀门也只能在一定程度上进行调节,且有能量损失。 因此,设计原则应是 首先依靠合理布置管路,正确选择管径,再辅以配置调节阀门,包括各种形式的平衡阀。


 


一、同程系统

同程系统是指系统水流经各用户回路的管路长度(接近)相等。下图上的a、b、c三种形式是常见的同程形式。

 

在水平管路同程系统中,每一水平支路的供水管路与回水管路长度之和接近相等;在垂直管路同程系统中,每层用户的垂直供水管路与回水管路长度之和接近相等;在水平与垂直管路均同程的系统中,每一支路用户的水平和垂直的供、回水管路之和接近相等。同程式管路的特点是因为各回路长度相近,阻力容易平衡,但为了求得回路长度相近,就会多耗管材。此外,也往往需增加垂直管井或管井面积。

 

二、异程系统

异程系统是指系统水流经每一用户回路的管路长度不相等。通常由于用户位置分布无规律如下图所示。用户位置分布虽有规律但有的用户供水、回水支管路均短,有的用户供、回水支管路均长,造成各回路的管路长度相差较大。在异程系统中,平衡各回路阻力时的基础条件就较差,就只有依靠管径选择和配置调节阀门来达到各回路阻力平衡的目的。

 


三、设计原则

在实际工程中,应优先考虑设计同程系统。如在建筑物的标准层内,空调器的位置布置一般有规律,如果布置了同程系统,再加上管路的单位长度摩擦阻力取值一定,则在支管阻力较大情况下,各回路的阻力基本上是平衡的。当然,各支管上的阀门还是需要,这是为了增加平衡度的手段和系统管理的需要。

在无条件设计同程系统时,异程系统各回路的阻力应进行仔细计算,工程中各并联回路间的阻力差宜控制在<15%。.

  • huaxi88888
    huaxi88888 沙发

    一般都是走同程,除非系统非常小。

    2023-10-22 18:31:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通制冷设备研发

返回版块

1.63 万条内容 · 208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

空调系统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下:

第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。   第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。   第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。  

回帖成功

经验值 +10