水处理设备之折板安装及注意事项絮凝沉淀池作为自来水厂降解浊度的关键池体,今天我就给大家讲解一下网格区絮凝时必不可少的设备折板,下面我分为两个阶段进行讲解。 上图为施工图及断面图。一.折板选型及注意事项今天主要讲解折板的选型注意事项,在中标后图纸拿到后不管图纸是絮凝折板(絮凝网格)都不要着急按照图纸尺寸进行设备采购订货,因为此设备可以等土建结构建设完成后安装。在选型时一定要到现场进行土建全部网格区域进行复合池体尺寸,因为土建在池体施工时必然会发生固定模板爆模现象,导致池体凹凸不平,如果按照原图纸进行采购,会导致设备买回来安装尺寸不对。无法安装造成浪费。
水处理设备之折板安装及注意事项
絮凝沉淀池作为自来水厂降解浊度的关键池体,今天我就给大家讲解一下网格区絮凝时必不可少的设备折板,下面我分为两个阶段进行讲解。
上图为施工图及断面图。
一.折板选型及注意事项
今天主要讲解折板的选型注意事项,在中标后图纸拿到后不管图纸是絮凝折板(絮凝网格)都不要着急按照图纸尺寸进行设备采购订货,因为此设备可以等土建结构建设完成后安装。在选型时一定要到现场进行土建全部网格区域进行复合池体尺寸,因为土建在池体施工时必然会发生固定模板爆模现象,导致池体凹凸不平,如果按照原图纸进行采购,会导致设备买回来安装尺寸不对。无法安装造成浪费。
规避方法:
1. 在土建池体结构施工时进行书面技术交底,告知模板土建施工员及班组此处支模固定时一定要增加固定点,保证混凝土震动棒施工时模板不变型时。
2.如果拆模后还是存在池体轻微变形,在设备选型时z可以进行周边均缩短一厘米,因为折板固定所用角钢可以弥补缩短即不会影响絮凝效果,也不会存在设备无法安装。
二.安装注意事项
1.上图为安装成品及施工时照片,折板可以根据图纸厂家直接生产成成品,但是成品由于尺寸较大,需要大车运输,安装时需要制作简易龙门架配合电动葫芦进行安装,先期需要制作轨道及龙门架,但是后期安装快省时省力;
2.也可以进行单块采购到场进行拼装焊接后安装虽然不需要大型车辆运输,也不需要制作简易龙门架吊装,但是需要在网格池子里面一块一块拼装满焊,由于网格池子空间有限施工难度大,周期长人工消耗大。
3.需要特别注意的是折板安装时角钢和墙体膨胀螺栓连接时,一定要用丁青橡胶作为止水胶垫使墙体和角钢之间不能有缝隙,以为如果有缝隙后期运行时,水会从角钢流走导致絮凝时间不够,絮凝效果大打折扣。