电流互感器(简称代号 TA )是依据 电磁感应 原理的。电流互感器是由闭合的铁心和 绕组 组成。它的一次绕组匝数很少,串在需要测量的电流的 线路 中,因此它有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护继电器回路中,电流互感器在工作时,它的二次回路始终是闭合的,因测量仪表和保护回路串联 线圈 的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
一次电流 I1 流过一次绕组,建立一次磁动势( N1*I1 ),亦被称为一次安匝,其中 N1 为一次绕组的匝数;一次磁动势分为两部分 : 其中小一部分用于励磁,在铁心中产生磁通,另一部分用来平衡二次磁动势( N2*I2 ),亦被称为二次安匝,其中 N2 为二次绕组的匝数。励磁电流设为 I0 ,励磁磁动势( N1*I0 ),亦被称为励磁安匝。平衡二次磁动势的这部分一次磁动势,其大小与二次磁动势相等,但方向相反。由于副边绕组接电流表、继电器电流线圈等低阻 抗负载,副边接近于短路,所以原、副边电压都很小,励磁电流 I0 也很小。
电流互感器的一、二次额定电流之比,称为额定电流比, Ki=I N1 /I N2 ,根据磁势平衡原理,忽略励磁电流, N1*I1=N2*I2 ,则 Ki=I N1 /I N2 =I1/I2=N 2 /N 1 =1/K N 。
交流电流回路 --- 是由电流互感器( TA )二次侧输出给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路,主要包括 TA 二次绕组、二次连接电缆、连接端子、测量仪表和继电保护等二次设备。
TA 一次侧流过电流时,按变比感应出的 TA 二次侧电流,从二次绕组极性端流出,通过电流回路二次电缆,输送给测量仪表及继电保护等二次设备,然后通过中性线回到 TA 二次绕组,构成整个 TA 二次电流回路。当二次电流流经这些二次设备时,计算单元或仪表完成电流的测量及显示。
1 、和电流: 一次系统 3/2 接线时,边开关、中开关电流回路原理图,两个 TA 形成“和电流”,再输给保护、安稳、故障录波进行采集计算。
2 、保护、安稳、故障录波电流回路是串接的,前一级装置输出后,串联接至后一级装置用,直到最后一级,它们是共用 TA 二次绕组。
3 、反措要点
( 1 )、 电流互感器 运行时,二次侧不允许开路 。
当电流互感器运行中,二次侧开路时,一次侧的电流不变,而二次侧电流等于零,则二次侧电流产生的去磁磁通也消失了。这样,一次侧电流全部变成励磁电流,使电流互感器的铁芯严重饱和,其二次侧将产生很高的电压,危及人身和设备安全,同时铁芯的骤然饱和也使铁芯损耗增加,严重发热,绝缘有可能烧坏。因此,电流互感器二次侧不能开路。
(1) TA 一次升流试验的概念:
一次升流原理图
要点: 1. 电流回路不开路
2. 相别正确
3. 变比正确
4. 绕组配置无死区
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
建筑电气识图方法及顺序下面是建筑电气识图方法及顺序方法操作,希望能够给你们带来一定的帮助。 方 法/步骤 1 首先看设计说明。明确工程概况、对设备安装和导线敷设及防雷接地的要求。看图例。明确该工程图中各个图形符号的含义(采用标准图形符号时可能没有图例)。 2 看系统图。明确系统规模、配电系统的结构、线路型号及敷设方式。看电源引入层的平面图。弄清总配电箱(屏)的位置、上下引线的地点及管线大小、灯具插座的设置情况、导线的敷设情况等。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发