土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 消防应急灯具的区别与设计选型

消防应急灯具的区别与设计选型

发布于:2023-06-27 08:55:27 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]

#1 消防应急灯具A型和B型的基本概念

1)A型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具

2)B型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具

3)A型应急照明配电箱: 额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。

4)B型应急照明配电箱: 额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱

5)A型应急照明集中电源: 额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源

6)B型应急照明集中电源: 额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明集中电源

#2 消防应急灯具A型和B型的选型以及设置

1 灯具的选择应符合下列规定

1.设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:

  1. 应选择A型灯具
  2. 地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具
  3. 未设置消防控制室的住宅建筑,疏散走道、楼梯间等场所可选择自带电源B型灯具

2.灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: B型灯具的防护等级不应低于IP34。

2 灯具采用集中电源供电方式的系统中

1.A型消防应急灯具配置 A型应急照明集中电源

2.B型消防应急灯具配置 B型应急照明集中电源

3 灯具采用非集中电源供电方式的系统中

1.A型消防应急灯具配置A型应急照明配电箱

2.B型消防应急灯具配置B型应急照明配电箱

#3 需要设置应急照明和疏散指示标志的场所

1)除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和内类仓库的下列部位应设置疏散照明

  1. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室、避难走道、避难层 (间)
  2. 观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于200m的营业厅餐厅、演播室等人员密集的场所,
  3. 建筑面积大于100m的地下或半地下公共活动场所
  4. 公共建筑内的疏散走道
  5. 人员密集的厂房内的生产场所及疏散走道。

2)建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定

  1. 对于疏散走道,不应低于1.0 lx。
  2. 对于人员密集场所、避难层 (间),不应低于3.0 lx;对于老年人照料设施、病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx.
  3. 对于楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0 lx。对于人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0 lx。

关于人员密集场所的最低水平照度很多考友对第2款的3.0 lx和第3款的10.0 lx容易混淆,但仔细阅读条文不难理解,人员密集场所不应低于3.0 lx,人员密集场所中的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0 lx.

同理,

走道:疏散走道,不应低于1.0 lx;避难走道,不应低于5.0 lx;人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的避难走道,不应低于10.0 lx。

避难间: 避难层 (间),不应低于3.0 lx; 对于老年人照料设施病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。

楼梯间和前室: 楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0 lx;人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.01 lx

3)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度

4)疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上

5)公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂广房 (库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定

  1. 应设置在安全出口和人员密集的场所的疏散门的正上方
  2. 应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面或地面上。灯光疏散指示标志的间距不应大于20m;对于袋形走道不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m。

6)下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志

  1. 总建筑面积大于8000m的展览建筑
  2. 总建筑面积大于5000m的地上商店
  3. 总建筑面积大于500m的地下或半地下商店
  4. 歌舞娱乐放映游艺场所
  5. 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆、会堂或礼堂,
  6. 车站、码头建筑和民用机场航站楼中建筑面积大于3000m的候车、候船厅和航站楼的公共区

7)建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定

  1. 建筑高度大于100m的民用建筑,不应小于1.5h;
  2. 医疗建筑、老年人照料设施、总建筑面积大于100000m2的公共建筑和总建筑面积大于20000m2的地下、半地下建筑,不应少于1.0h;
  3. 其他建筑,不应少于0.5h

本条第2点很多人不是很会理解,可以理解为以下四种情况

  1. 医疗建筑和老年人照料设施,整栋建筑不应少于1.0h;
  2. 总建筑面积 (地上+地下,下同) 大于100000m2时,整栋建筑不应少于1.0h;
  3. 总建筑面积不大于100000m2,但地下、半地下部分建筑面积大于20000m2时,整栋建筑不应少于1.0h;
  4. 独立建造的地下、半地下建筑面积大于20000m2时,整栋建筑4不应少于1.0h。

#4 其他注意事项

1、任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定: A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A

2、灯具采用自带蓄电池供电时,A型应急照明配电箱的供电,变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近

3、灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定: A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路:B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路

4、系统自动应急启动的设计应符合下列规定: 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:

  1. 控制B型集中电源转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱切断主电源输出
  2. A型集中电源应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动转入蓄电池电源输出;A型应急照明配电箱应保持主电源输出,待接收到其主电源断电信号后,自动切断主电源输出

5、根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定

  1. B型集中电源应转入蓄电池电源输出、B型应急照明配电箱应切新主电源输出
  2. A型集中电源、A型应急照明配电箱应保持主电源输出;切断集中电源的主电源,集中电源应自动转入蓄电池电源输出

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 425 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

LED基础知识,小白必看(一)

PART.1 LED发光原理 LED(Light Emitting Diode)是发光二极管的简称。由镓(Ga)与砷(AS)、磷(P)的化合物制成的二极管,当电子与空穴复合时能辐射出可见光,因而可以用来制成发光二极管,在电路及仪器中作为指示灯,或者组成文字或数字显示。

回帖成功

经验值 +10