1)A型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压不大于DC36V的消防应急灯具
2)B型消防应急灯具: 主电源和蓄电池电源额定工作电压大于DC36V或AC36V的消防应急灯具
3)A型应急照明配电箱: 额定输出电压不大于DC36V的应急照明配电箱。
4)B型应急照明配电箱: 额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明配电箱
5)A型应急照明集中电源: 额定输出电压不大于DC36V的应急照明集中电源
6)B型应急照明集中电源: 额定输出电压大于DC36V或AC36V的应急照明集中电源
1.设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定:
2.灯具及其连接附件的防护等级应符合下列规定: B型灯具的防护等级不应低于IP34。
1.A型消防应急灯具配置 A型应急照明集中电源
2.B型消防应急灯具配置 B型应急照明集中电源
1.A型消防应急灯具配置A型应急照明配电箱
2.B型消防应急灯具配置B型应急照明配电箱
1)除建筑高度小于27m的住宅建筑外,民用建筑、厂房和内类仓库的下列部位应设置疏散照明
2)建筑内疏散照明的地面最低水平照度应符合下列规定
关于人员密集场所的最低水平照度很多考友对第2款的3.0 lx和第3款的10.0 lx容易混淆,但仔细阅读条文不难理解,人员密集场所不应低于3.0 lx,人员密集场所中的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.0 lx.
同理,
走道:疏散走道,不应低于1.0 lx;避难走道,不应低于5.0 lx;人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的避难走道,不应低于10.0 lx。
避难间: 避难层 (间),不应低于3.0 lx; 对于老年人照料设施病房楼或手术部的避难间,不应低于10.0 lx。
楼梯间和前室: 楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于5.0 lx;人员密集场所、老年人照料设施、病房楼或手术部内的楼梯间、前室或合用前室、避难走道,不应低于10.01 lx
3)消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明其作业面的最低照度不应低于正常照明的照度
4)疏散照明灯具应设置在出口的顶部、墙面的上部或顶棚上;备用照明灯具应设置在墙面的上部或顶棚上
5)公共建筑、建筑高度大于54m的住宅建筑、高层厂广房 (库房)和甲、乙、丙类单、多层厂房,应设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定
6)下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志
7)建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间应符合下列规定
本条第2点很多人不是很会理解,可以理解为以下四种情况
1、任一配电回路的额定功率、额定电流应符合下列规定: A型灯具配电回路的额定电流不应大于6A;B型灯具配电回路的额定电流不应大于10A
2、灯具采用自带蓄电池供电时,A型应急照明配电箱的供电,变压装置可设置在应急照明配电箱内或其附近
3、灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的输出回路应符合下列规定: A型应急照明配电箱的输出回路不应超过8路:B型应急照明配电箱的输出回路不应超过12路
4、系统自动应急启动的设计应符合下列规定: 应急照明控制器接收到火灾报警控制器的火灾报警输出信号后,应自动执行以下控制操作:
5、根据系统设计文件的规定,使火灾报警控制器发出火灾报警输出信号,对系统的自动应急启动功能进行检查并记录,系统的自动应急启动功能应符合下列规定